第1个回答 2022-05-08
一般严重的漏水会导致楼下漏水,如果楼下的跑上门说你家漏水了,而漏水部位不是厕所,那说明应该是你家地暖漏水了,严重还会导致你室内的地面也有水。
如果是比较小的漏水一般看不出来,需要借助其他工具来发现,一般可以观察压力表来判断有没有漏水。在地暖工作的时候观察地暖压力表是否有变化,如果地暖漏水的话压力表会压力减小,出现压力表数值下降明显的现象。
较小漏水如何检测
第一步:用压力表观察是否漏水
在地暖工作的时候观察地暖压力表是否有变化,如果地暖漏水的话压力表会压力减小,出现压力表数值下降明显的现象。
如果是缓慢漏水,我们先把管道停止工作并冷却到正常温度,等地暖温度冷却到室温时,往地暖管道里注入热水让其压力增大,让可以通过关闭各个分水器上的阀门来试验下,然后观察压力表,如果存在数值波动大小与其他不一样,说明存在漏水现象。
第二步:确定漏水房间
接着我们打开各个回水管路的阀门,然后观察回路降压的现象,降压比较明显的那条回路就是漏水回路,知道回路之后我们自然知道哪个房间漏水了。
第三步:确定漏水大概区域
我们把室内温度加热到恒定温度,然后控制地暖温度在一个温度上,接着用红外测试仪测量房间各个区域的温度,一般房间的水暖管是成线性分布或者环形分布,比较有规律,如果出现一些地方温度高且分布不规律,说明漏水区域就在这一个地方。因为漏水的位置上温度会比其他任何地方都要高,漏水后流出来的热水会直接接触地板,导致地板温度比其他隔着水管的温度要高,这样我们就确定了漏水区域。
本回答被网友采纳
第2个回答 2022-05-08
先要检查一下支管的所有连接,用肉眼观察一下。
把每个回路的阀都打开,看一下哪个回路有没有出现降压,出现了明显压降就是漏水回路。
把不漏水的回路关上,将水倒入到地板加热管中,这时将水温调到最高点,并循环一下地板的加热水流,到最热处就是泄漏点。
地暖管漏了怎么维修
1.找到漏水原因,并确定漏水位置。 2.将地暖管里面残留的水放出,然后小面积凿开地板,刨去上面的水泥层,将漏点用专用接头接上,若漏水较为严重,需更换地暖管道。 3.完成维修后,进行打压测试。
第3个回答 2022-05-08
第4个回答 2022-04-27
如果室内水管埋入墙内,可用水管试压法判断是否真的漏水,首先关闭总阀门,关闭家中所有水龙头、淋浴器等,然后取下其中一个水龙头进行压力测试,将压力装置压到10公斤左右,观察水压是否有压降问题,如果压力下降,而且很严重,说明有漏水问题,接下来,压力测试将继续进行,如果压力也下降了,就可以判断确实漏水了。