10KV配电系统一般如何进行保护配置??应该是全部的吧~比如变压器,线路等~~
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-11-14
大部分高压开关柜微机保护都有的有过流、速断,过负荷有跳闸的也有告警的,这由具体的回路以及所带的负荷来确定。
举几个例子:变压器出线柜(10KV电压等级的),跳闸出口的有过流(正反时限)、速断、非电量(超温、重瓦斯)、欠压(不是必须的)、零序过流、重合闸、过负荷(不是必须的)等;告警功能的有非电量(高温、轻瓦斯)、零序、接地、缺相、过负荷、PT断线、CT断线、弹簧未储能等,其中跳闸出口有的告警功能就不需要了;如果是35KV以上的,那就比较复杂了,有差动,高中低后备等各种保护,中性点接地保护等。
进线柜,跳闸出口的有过流、速断、零序过流(不是必须的)、过负荷(不是必需的)等;告警功能的有PT断线、CT断线、过负荷、弹簧未储能等。
PT柜,一般只有告警功能,包括PT断线,母线失压、欠压、等。
联络柜,联络柜一般不设置保护功能,需要设计的话大概和进线差不多。
电动机柜,要复杂些,分大型电动机和异步电动机, 跳闸出口有过流、速断、零序、欠压、过压等
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/SM484Pv8q.html
其他回答
第1个回答 推荐于2018-04-19
10KV进线 电流速断 过电流 单相接地
母联 电流速断 过电流 断路器合闸后保护退出
电动机 电流速断 过电流 单相接地 过热保护 过负荷 低电压(带PT断线闭锁)
变压器 电流速断 过电流 单相接地 低压零序保护 温度保护
电容器 电流速断 过电流 单相接地 低电压 不平衡电压 过电压
电压互感器 母线低电压报警 母线接地报警 PT断线报警 母线电压监测 母线电压并列
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2012-11-14
差动,速断,过负荷,零序等
相似回答
10kV变压器保护配置
方案
答:
综上所述,对于10 kV配电变压器,
我们推荐采用负荷开关加高遮断容量限流熔断器的配置方案
。这种方案在满足严格保护要求的同时,兼顾了经济性和操作便利性,是配电系统中明智而高效的选择。