消防水池液位信号到消防控制室需要几根线

如题所述

消防水池液位信号到消防控制室需要2根线。

传送消防水池液位信号的装置是投入式液位计,而投入式液位计就是两线制的。这种两线制投入式液位计由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。

投入式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。液位测量实际上就是在测探头上的液体静压与实际大气压之差,然后再由陶瓷传感器(附着在不锈钢薄膜上)和电子元件将该压差转换成4~20mA输出信号。

扩展资料:

消防水池液位信号接线的特点:

1、接线稳定性好,精度高;

2、安装使用相当方便;

3、固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响;

4、具有宽范围的温度补偿;

5、具有电源反相极性保护及过载限流保护。

参考资料来源:百度百科-投入式液位计

参考资料来源:百度百科-投入式静压液位计

参考资料来源:百度百科-消防水池

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-15
如果采用投入式液位计,4-20毫安输出,两根线;电压输出,需3根,或四根。
若采用高、低位式控制、显示,需要3根线
如果中间有变送器,要根据要求接,2-3根都可能本回答被网友采纳
第2个回答  2018-03-05
不一定。最常见的应该是两根线。

例如:控制水池液位测量用的是两线制4-20mA信号输出的方式的液位计,这两根线既是信号线又是通讯线,24V供电。电流信号到消防控制室的采集单元上,例如PLC的AI然后在计算机屏幕上显示,或者直接进入仪表显示。显示的液位始终和水池的水位对应,控制室的人可以随时知道水池的实际液位。

如果仅仅是开关量,比方水池安装的液位计仅仅是高位、低位的开关量信号输出,那么是三根线或者四根线。如果是两个开关,那么高位两根线 低位两根线,如果是一体的高低位开关量信号,那么是三根线,公共地线+高位+低位。
第3个回答  2012-11-13
液位传感器常用4~20mA电流信号输出,两线制和三线制都有在用。如果只是液位输出的信号传输到控制室,不需要控制信号输入过来的话,一根四芯电缆线就可以了。
第4个回答  2012-11-16
3-4根都可以,到模块就行,不用去控制室。