我住10楼, 9楼的找上来说他家有个地方洇水,下去看后是一个卧室的东南角(这个位置墙外面就是空气,)长30公分宽20公分的地方有渗水现象 特别特别小,我上面是干的,如何确定是地暖漏水了,我怀疑是积水,因为这个事情发生在9月份,没送暖之前,物业上来看了看,怀疑是夏天积的雨水,之后他家顶子也干了,但这两天12月底他家又找上来了,说有渗水现象,怀疑我家地暖漏水,我无法确定是否地暖漏水,上午物业告我,要是漏水现在暖气运行的压力,下面早漏的厉害了,不可能那么一小块渗水。 再提供一个重要情况,我家卫生间跑过一次水,而且我家防水做的不好,我怀疑是不是那个角落低,是不是一些通过缝隙积到那个地方啦

判断地暖是否漏水最好的办法是做一次打压试验,关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,测试压力为设计压力的1.5倍(≮0.3Mpa,≯0.6Mpa);

15分钟压力下降不超过0.05Mpa,说明暖气管不漏水。在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压。

分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。

扩展资料:

使用

1 、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻;

2 、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用;

3 、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过 60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa;

4 、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-31

地暖漏水现象是指地热管因为各种原因导致漏水的现象。

确定地暖漏水:

1、待锅炉正常运行后,如果连续掉压补水两次以上,即可确定存在漏水现象。

2、仔细检查各阀门管件连接处,如锅炉管道连接,分水器管道连接,是否存在漏水现象。如果这些连接部位均正常,即可判定地暖存在漏水现象。

扩展资料:

地暖漏水的原因:

1、很多家里会在地暖上再次装修,有的时候无意中钉钉子,或者安装一些其他装修器材或家具时,就会碰到地暖管道,造成管道的损坏,导致地暖漏水。

2、随着地暖管的快速发展,有个别商家以次充好,销售劣质地暖管,谋取暴利,劣质的地暖管原材料不纯,加工精度较差,一旦使用,后期的使用寿命是没有保障的。

3、由于欠缺行业监督,各个地暖公司施工质量参差不齐,有些施工人员不按照行业规范要求施工,比如野蛮施工、安装不仔细,从而导致地暖管遭到破坏,施工结束后也不做打压试验,为后期使用留下了隐患。

参考资料来源:

人民网-地暖漏水房屋受损

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-06-29

根据你说的情况有如下可能:

1、楼体外墙防水层开裂

这种情况,一般来说是渗漏的墙角外侧是楼体的外墙。否则基本上可以排除。

2、地暖漏水

一般来说,地暖管每个回路从进水口到出水口都应该是一整根管,中间是没有接头的,但不排除工人在施工的过程中,对地暖管造成破坏,而对其损坏处采取热熔焊接等方式连接,这就会导致管子的接头处出现渗漏。(地暖管本身不会出现渗漏,出现渗漏大多是在接头处)

排除方法:通过打压测试来排除。打0.8兆帕压力,看半个小时内掉压情况,如果掉压小于0.05兆帕的话,基本上暖气管渗漏的情况可以排除。

3、卫生间暗埋水管出现渗漏

卫生间暗埋的水管接头处出现渗漏,特别可能的是墙体交接的地方。这种情况也可以通过打压测试来排除。如果楼下渗漏点,非楼下卫生间外侧墙体的角落处出现渗漏,这种情况也可以排除。

4、卫生间防水层出现开裂

同样,如果楼下渗漏点,非楼下卫生间外侧墙体的角落处出现渗漏,这种情况也可以排除。如果是楼下卫生间外侧墙体角落处出现渗漏,则有可能是防水层开裂,通过闭水试验来做检查。

追问

现在冬天了 暖气开的 应该没积水的条件 但现在有渗水 巴掌大渗水点 周围都是干的

追答

是接头处可能存在渗漏,在渗水量累计不大的情况下,不一定会溢出地面,但会渗漏到楼下。

本回答被网友采纳
第3个回答  2018-11-24

  如今很多新的楼盘都已经将地暖作为一种标配,地暖相对明暖来说是非常节省室内空间的,并且看起来会更美观。但是我们目前的供暖方式一般都是水暖,地暖是埋在地下面的,我们怎么才能发现地暖是否漏水呢?如果发生漏水情况,又该如何处理呢?下面小编就给大家介绍地暖漏水怎么能看出来?地暖漏水的处理方式以及如何防止地暖漏水。

  

  地暖漏水怎么能看出来?

  1、打压测试检测是否漏水

  判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。

  2、观察压力表变化

  在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。

  3、确定漏水回路

  分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。

  此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度差,这个温度差,一般呈线状,即安装时地暖管道铺设走向。

  4、确定漏水点

  随着时间的延长,地表温度逐渐上升,确定好的漏水管道温度会升温很高,在漏水点会形成一个峰值,此处漏水点温度会远高于管道其他部位的温度值。当确定好漏水点区域后,要进行中心点的判定,一般漏水点中心的位置通常是温度最高的地方,据此用户可以大致判定出漏水的中心位置,随之可进行小面积地面开凿,对地暖管进行检查维修。

  

  地暖漏水如何处理?

  若发现地暖漏水,请立即关闭进回水阀门,以免造成更大的损失,甚至殃及邻里。

  请专业的地暖维修公司进行维修,最好是把有漏水的一路盘管全部换掉(地暖回填时造成的损坏),但是在实际生活中(装修已经完成或者已经入住)因整路换管太复杂,一般都是敲开有问题的地方,把有漏水的一段管道换掉。

  

  如何防止地暖漏水?

  1、地采暖施工一般是在水电安装完成后进场,不得与其它工种交叉作业。

  2、安装地暖要做三次打压试验:地暖管铺设完毕后,混凝土回填完毕后,全部装修工程完毕后做保洁前。

  3、来年使用地暖时要分阶段加热,逐渐加高温度,不要一次性将温度调到最高。

  4、安装地暖水质过滤器,使用防垢剂,提升水质减少地暖清洗频率。

  5、切勿私自拆装地暖,专业人员除外。

  6、请选择正规的暖通公司和装修公司。选材也切勿贪图一时便宜,埋下隐患!

  

  地暖是埋在地面以内的,如果发生漏水会造成楼下用户的麻烦,因此我们最好经常检查下我们的地暖是否漏水,以及时的发现,并进行处理,以免造成不必要的经济损失。其实我们在使用地暖时是可以做一些防止漏水的措施,小编上面也有所提及。我们在发现地暖漏水时最好请专业的人士进行检查具体是那个部位发生了漏水,以便及时进行处理。