独立柱坚筋在承台内锚固的长度:

承台是柱子与基桩连接的过度构件,柱子的纵筋以插筋的方式锚进承台(桩的投影范围内)的构造做法是插筋坐底弯折15d绑扎在承台底筋上。

独立柱承台钢筋需要弯钩。

承台主筋的下部钢筋有规范(JGJ 94)规定:柱下独立桩基承台纵向受力钢筋应通长配置,对四桩以上(含四桩)承台宜按双向均匀布置,对三桩的三角形承台应按三向板带均匀布置,且最里面的三根钢筋围成的三角形应在柱截面范围内。

纵向钢筋锚固长度自边桩内侧(当为圆桩时,应将其直径乘以0.8 等效为方桩)算起,不应小于35dg (dg 为钢筋直径)。

当不满足时应将纵向钢筋向上弯折,此时水平段的长度不应小于25dg,弯折段长度不应小于10dg。承台纵向受力钢筋的直径不应小于12mm,间距不应大于200mm。柱下独立桩基承台的最小配筋率不应小于0.15%。

施工注意事项:

1、修筑承台的围堰和基坑开挖应符合有关规定。

2、搭设的操作平台及支撑系统应连接牢固,并能承受所有施工人员、机具和用料的重量。

3、在围堰内除土、吸泥或抽水时,应经常检查围堰稳定情况及围堰内冲刷情况,并有防止围堰倾斜的措施。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考