RS-422/RS-485接口输出DB9公头,RJ45的连接器的线怎么接?有几根,是跟232一样么?用2、3、5么?

我现在手里有个MODEL:UT-2016的RS-232转RS485的转换器,但是RS485这边的东西丢掉了,如果我想自己制作一个导线用来仿真RS485,我该怎么接线?接出几根,每根的意义......我要的是这些

只要引出485端的2个信号线D+、D-。

可以看说明书,其中有引脚定义,或看型号在网上找到公司网址,查到产品及说明书。其次是测试,用万用表测试有电压的2脚就是D+、D-了,正负要看波形。

可以用DB9母头的接线端子来引出线,不行的话只能拆开来焊线了。一般DB9公头485的D+、D-是在1,2脚(有时是2,3脚,看引脚顺序,一般有标记12345678)。

扩展资料:

RS-422、RS-485与RS-232不一样,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,是使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B

发送驱动器A、B之间的正电平一般在+2~+6V,是一个逻辑状态,负电平在-2~6V,是另一个逻辑状态。另有一个信号地C,在RS-485中还有一“使能”端,而在RS-422中这是可用可不用的。使能端是用于控制发送驱动器与传输线的切断与连接。

接收器也作与发送端相对的规定,收发端通过平衡双绞线将AA与BB对应相连,当在收端AB之间有大于+200mV的电平时,输出正逻辑电平小于-200mV时,输出负逻辑电平。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-20
很简单的问题,你只要引出485端的2个信号线就行D+、D-。
首先,可以看说明书,其中有引脚定义,或看型号在网上找到公司网址,查到产品及说明书。
其次是测试,用万用表测试有电压的2脚就是D+、D-了,但谁正谁负要看波形了,你可以试2次能否正常通信就可以了
你可以用DB9母头的接线端子来引出线,实在不行的话只能拆开来焊线了。
一般DB9公头485的D+、D-是在1,2脚 (有时是2,3脚,问题是你要会看引脚顺序,一般有标记12345678的。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-11-02
485是半双工的,422才是全双工的,而且这两种走的是差分信号,和232完全不同追问

我现在手里有个MODEL:UT-2016的RS-232转RS485的转换器,但是RS485这边的东西丢掉了,如果我想自己制作一个导线用来仿真RS485,我该怎么接线?接出几根,每根的意义......我要的是这些

追答

不一样的转换器是不一样的,上面会标A+A-B+B-,每个品牌的转换器接线方法都是自己定的,没标准,不好讲

第3个回答  2012-11-07
加qq 1551810037 详解
第4个回答  2012-11-13
UT-2016 转换器的说明书。