两个两根线的光电开关能串在一起用不?

两个两根线的光电开关能串在一起用不?都是380V的,我想把两个常闭的光电开关串在一起,然后再串一个接触器线圈,用接触器控制电机,现在有一点疑问,光电两个串起来能能达到它的工作电压不?能正常工作不?这个关电是一个上限一个下限,请给点准确的建议,我在网上查的有的说行,有得说不行,先谢谢了啊
就是像上面那个两根线的那么用,可以吗??请给准确回答

 两个光电开关能不能串联在一起,关键是看是否两个的常闭触点。若是常闭触点,可以串联;否则当其中一个断开时另一个将失去工作电源。

光电开关(光电传感器)是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体的有无。物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。安防系统中常见的光电开关烟雾报警器,工业中经常用它来计数机械臂的运动次数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-03
电路看不大懂。不过从另一个角度讲开关本身使用来作为设备监控的,使用时应该尽可能避免干扰和消除可能的实效状态发生。LZ的做法实际上市在电路中人为的增加了一个不可靠环节,这种使用方式即便电路上能通过也是不合理的。
在一些重要的环节,有时候检测开关是一个位置设置2个同样的开关甚至是两套控制器,两个开关完全独立以达到互检的目的,就是为了避免出现开关失效。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-11-03
不能,当其中一个断开时另一个将失去工作电源。本回答被提问者采纳