跨度七米的悬空梁,能不能在梁里面放一根工字钢一起浇筑增加强度?

架梁的立柱里面也放根工字钢和梁里面的钢焊接起来,再一起浇筑。(两个门面,五层楼,想做成框架结构)请问可以加工字钢这样做吗?是否可以大大增加强度?是否可以做到发生个小地震什么的都不会倒?

当然可以这样做,这就是钢混结构,比钢筋混凝土的更好。追问

你的意思是加个工字钢就可以了,不用螺纹钢筋了吗。我的想法是梁外围用几根螺纹钢,和一般的一样,另外在中心再加一根工字钢。工字钢只做第一层和第二层的前面,第二层后面隔出房间来,因此梁下面我要砌墙,就不用工字钢了。第三层前面两个门面还是全通的,不加墙,但我想第三层了,就不加工字钢了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-28
劲性混凝土结构
当然可以
一般用于高层,超高层结构中
5层的一般的钢筋混凝土结构就能胜任
有点浪费了追问

如果在梁的中心加根工字钢,外围部分是否可以不用加螺纹钢筋?

追答

不能
因为框架结构不仅要承受竖向荷载还要抵御由于地震或者风荷引起的水平荷载
在梁的上下都有拉力产生,如果这个跨度的梁想用工字钢完全取代钢筋
那工字钢就要超大,那就更不合算了,还不如直接做钢框架门面房来的痛快,又减轻荷重

追问

嗯,我是想梁外围和普通的梁一样用螺纹钢筋,中心加一根工字钢,(10#的够了吧?)
另外我是想一楼的话打十二根立柱,每根立柱里面都加工字钢(连接地面一层和地下大概一层深的基脚立柱)。立柱顶部(梁的地方),除开左右两边的梁,其它的梁都加工字钢,这样是不是太浪费了?地基以前是田。没什么石头。地基立柱一层深够了么?地基下面是否要砌个大的水泥墩?

追答

加在中间真的是很浪费
五层楼高根据受荷面积每平方也要近10吨
这不是个小数字
基础真不敢拍脑袋
就是我自己家也不敢
除非做过周边很近的工程

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-10-28
把工字钢阶段焊接到梁2侧,别把梁割断插在工字钢里面就行!追问

不太明白

追答

就是不要把梁割断,把工字钢割成2段,一段在梁左侧焊接,一段在梁右侧焊接。