稳压器使用问题

1。三相发电机功率5.5KW(最大功率),给通信基站发电,不要开关电源柜,直接拆下单个整流模块(单相的)给设备和电池发电。整流模块功率2900W,由于是单相模块,所以发电机发电一小会儿便带不起模块(模块停止正常工作)。能否使用给发电机输出的交流电安装稳压器,是其正常工作,模块功率输出达到5.5/3=1833W ?

2.若市电电压正常,市电频率不正常(47.9Hz),使用稳压器能校正么?

常见故障及维护
序号 故障现象 故障原因 排除方法
一 有电压输出但不稳压(电压表指示不稳定) 1.电压表坏或不准确 用万用表测量输出电压,确定电压表是否指示准确,如损坏或不准确予以更换。
2.输入电压不在160V~250V范围内,碳刷处于极限位置,本机已不能调节 如输入电压超出范围,则要调整外界输入电压
3.接线错误(未接零线) 三相稳压电源为三相四线制接线,输入必须接零线(三相1.5kVA~4.5kVA产品输入如果未接零线,则输出电压可能会出现400多伏线电压或300多伏线电压的情况)
4.线路板采样电压不准 调节线路板上的电位器(顺调升压,反则降压)
5.产品积尘过多造成碳刷卡死 清理产品里面的灰尘,对线圈磨面进行打磨,确保表面光洁
6.线路板坏 更换线路板
7.电机短路或卡死,电机不转 更换电机
8.负载为频繁启动的感性或容性负载 改变负载启动方式、增大稳压器或电源的容量
9.补偿线圈零线虚焊(线松动) 重新焊接零线
二 无电压输出(电压表不指示) 1.过压或欠压造成无输出。输入电压不在范围内,面板相关指示灯点亮 调整外界输入电压
2.三相产品输入未接零线或缺相,输出接触器未吸合,无电压输出,线圈上的碳刷无规则转动,碳刷限位开关声响,可能出现过压、欠压指示灯无规律亮等现象 严格按照三相四线制接线方法接线

续表
二 无电压输出(电压表不指示) 3.线路板坏或接插件老化接触不良 检查线路板接插件是否松动或氧化生锈,如无异常则可能是线路板损坏,需更换线路板
4.线圈损坏(用户选型过小或长期过载造成线圈短路损坏) 按上述选型方法合理选用稳压器容量
5.插头未插牢,无输入电压 检查电源插座,使插头插牢。
6.保险丝烧 换上备用的同规格的保险丝
7.输出接触器坏 更换接触器
8.输出接触器频繁动作,导致无电压输出 控制线路板坏,更换线路板
三 不能正常调压(碳刷不调节) 1.线路板坏或电机坏 更换线路板坏或电机
2.无输入电源 检查输入电源是否正常(接线是否牢固,是否有缺相等)
四 空载正常但带负载不能正常工作 1.零线接触不良 检查零线
2.零线错接成地线 更换接好零线
3.负载大,造成输入电压低于稳压范围 增大稳压电源容量,对于感性负载按负载容量的2~3倍选取。
4.输入电线太长或截面积不够,线路压降大 采用铜芯电线,或适当增加导体的截面积。
带载后产品温升高,线圈有焦味 5.负载过重,超负荷运行 减小负载或选用大容量的稳压电源
6.输入电压低(非补偿式稳压器在输入电压低于198V时,要降额使用)
五 产品机壳漏电 地线和零线接反 将地线和零线分别按正确方法接入
六 产品有输出,但三相输出误差较大 1.三相输入电压误差大或三相输出负载不均匀 检查输入电压和三相输出输出负载情况
2.线路板上输出电位器调节有误差 调节输出电位器,使每相输出相电压为220V(调节电位器时,以火线与零线间电压为准)
七 开机后电机走到极端位置(碳刷打到微动),不能复位 1.线路板上的三极管烧坏,不能正常取样(如9012;9013;8550等烧坏都会出现此情况) 更换线路板
2.微动开关坏或卡死 更换微动开关
3.电机内部短路 更换电机
八 开机后不能正常启动 碳刷处于线圈低端,常发生在停电后来电,如果停电前电压过低,当电压正常再来电时由于线圈也是感性负载,电流冲击过大易造成保险丝烧坏导致产品不能正常启动 先关机,检查保险丝是否烧坏,用螺丝刀将碳刷拨到线圈中间位置,再开机
九 稳压电源内部有异常噪音 碳刷走动时发出明显的“咔哧”噪音或碳刷与线圈之间打火 碳刷与线圈接触不良造成,产品积尘或其它原因造成线圈磨面不平、不清洁或氧化 清除灰尘或其它杂质,如不能消除,用细砂纸将线圈氧化部分及碳刷小心打磨,使碳刷与线圈接触良好。
线圈发出噪声 负载大或铁芯松动 减小负载或更换线圈
电机噪声 齿轮磨损或脱位 更换电机或配合装好齿轮
输出接触器响 接触器铁芯有杂物或污垢、灰尘 擦除干净或更换接触器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-04-05
一、参数稳压电源由于原理方面的原因,对市电频率的变化十分敏感,频率变化1%(0.5HZ)时,输出电压变化2%(4.4V)。因此对于频率偏差较大的地区和发电机供电的时候应该慎用。

二、在参数稳压电源的实际使用中,还要注意负载的大小和性质。由于负载的性质不同,对它也会产生不良影响的故障比例较多。常见的负载大致可分为容性、感性、阻性、冲击性、非线性。它们对参数稳压电源的影响如下:

1、 容性:容性负载会加大参数稳压电源的谐振容量,增加输出电压的稳定度,扩大稳压范围,但同时也使输出电压值升高,变压器的温升提高。过高的温升会损坏变压器绝缘。

2、 感性:感性负载会减小参数稳压电源的谐振容量,造成输出电压下降,使输出电压稳定度变差,稳压范围减小。

3、 阻性:参数稳压电源的性能指标是在阻性负载下测得,影响不大。

4、 冲击性:此类负载大多为电机,它的启动冲击电流是正常工作电流的5到7倍,会使输出电压严重下跌,造成带不动负载或振荡的情况。

参考资料:详细资料 中国稳压器网 http://www.935588.com/info/detail/31-486.html

本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-04-01
是不是因为发电机负载不平衡造成的,设备功率构成是没有问题的,模块单独工作也没有问题,所以换成单相发电机吧。