阻燃电缆A类,B类,C类怎么样定义的,是不是有阻燃时间上的区别

如题所述

阻燃电缆A\B\C类是依据GB/T18380-2008标准规定划分的,是用来评价垂直安装的成束电线电缆或光缆在规定条件下抑制火焰垂直蔓延的能力。

阻燃A类是指:电缆安装在试验钢梯上以使总体积中试验所含非金属材料为7L/m,供火时间为40分钟,电缆燃烧停止后,擦干试样,测得试验最大炭化范围不得高于喷灯底部2.5m。

阻燃B类是指:电缆安装在试验钢梯上以使总体积中试验所含非金属材料为3.5L/m,供火时间为40分钟,电缆燃烧停止后,擦干试样,测得试验最大炭化范围不得高于喷灯底部2.5m。

阻燃C类是指:电缆安装在试验钢梯上以使总体积中试验所含非金属材料为1.5L/m,供火时间为20分钟,电缆燃烧停止后,擦干试样,测得试验最大炭化范围不得高于喷灯底部2.5m。

扩展资料:

阻燃电缆的安装注意事项

1、由于含卤阻燃电缆(包括阻燃电缆、低卤低烟阻燃电缆)在燃烧时会释放具有腐蚀性的卤酸气体,大大阻碍消防工作从而耽误救火时间并加剧火势蔓延,因此在人口密度较高的公众场所应尽量设计选用无卤低烟阻燃电缆。在人口密度较小的作业区可以选用任意一种阻燃电缆。

2、阻燃电缆分为A、B、C3类,其中A类阻燃电缆性能较B、C类更优,价格也最贵。设计人员提供订货清册时应标明阻燃电缆的类别。

3、从外观上无法区分阻燃电缆的A、B、C类别,只有靠制造厂家进行供货保证,因此在设计选用时应慎重选择电缆制造厂家。

4、无卤低烟阻燃电缆和含卤阻燃电缆相比,有低腐蚀、低烟的优点,但电性能及机械性能明显降低,所以在进行电缆敷设时,无卤低烟阻燃电缆应较含卤阻燃电缆有更大的弯曲半径

5、在进行电缆敷设设计时,不宜将非阻燃电缆和阻燃电缆并列敷设,不宜将不同阻燃类别的阻燃电缆并列敷设。

参考资料来源:百度百科-阻燃电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-19
阻燃电缆A\B\C类是依据GB/T18380-2008标准规定划分的,是用来评价垂直安装的成束电线电缆或光缆在规定条件下抑制火焰垂直蔓延的能力。
阻燃A类是指:电缆安装在试验钢梯上以使总体积中试验所含非金属材料为7L/m,供火时间为40分钟,电缆燃烧停止后,擦干试样,测得试样最大炭化范围不得高于喷灯底部2.5m
阻燃B类是指:电缆安装在试验钢梯上以使总体积中试验所含非金属材料为3.5L/m,供火时间为40分钟,电缆燃烧停止后,擦干试样,测得试样最大炭化范围不得高于喷灯底部2.5m
阻燃C类是指:电缆安装在试验钢梯上以使总体积中试验所含非金属材料为1.5L/m,供火时间为20分钟,电缆燃烧停止后,擦干试样,测得试样最大炭化范围不得高于喷灯底部2.5m.
详细请参阅GB/T18380-2008标准本回答被网友采纳
第2个回答  2023-02-10
阻燃电缆A\B\C类是依据GB/T18380-2008标准规定划分的,是用来评价垂直安装的成束电线电缆或光缆在规定条件下抑制火焰垂直蔓延的能力。有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】
广州珠江电缆拥有国内唯一一家欧式风格设计的生产车间,占地面积500亩,同时采用领先的电线电缆产业核心制造技术,引进全球最先进的电线电缆生产设备和产品质量检测设备,年产值高达50亿。接到订单后,24小时即可发货。在生产环节上,集团动用一切可能的手段,把整个流程分解机器能简单执行的工序,不断提高生产自动化水平,只要机器能做的,在成本合理的范围内,就坚决不让人做,从而避免了由于人为因素造成的质量不稳定。广州珠江电缆严控产品品质,为打造一个深受大家喜爱的百年品牌而不断努力!
第3个回答  2012-11-22
不光是阻燃时间上的区别,还包括温度、燃点、燃烧速度等多种方便。
第4个回答  2020-07-08
那个兄弟说的不错,他说的是产品类规范,我推荐一下:
《民用建筑电线电缆防火设计规程》DGJ08-93-2002