你说的是桩承载力检验吧,
我最近拿到的一套图纸中设计有这样一个说明:“试桩静载报告经设计单位确认后,方可全面进行桩基施工。未进行试桩不得进行桩基施工。”意思好象是跟静压桩一样要试桩,但人工挖孔桩,第个桩都是明挖,有必要试桩吗?
按我的理解可能是设计单位需要用试桩来验证之前的桩基设计有没有需要调整的情况,所以设计单位说的试桩应该不是工程桩试桩,而是另外在工程桩的旁边单独做一批专门用来验证设计的桩基础,和工程桩的施工过程保持一致,仅仅是位置不同,未来也不是用于结构受力的,不属于工程结构的一部分。人工挖孔桩一样需要试桩。