电工进,2.5电线用多大漏保,4平方用多大漏保

如题所述

2.5电线用16安漏保,4平方用20或25安漏保。

电线的平方数和漏保没有关系,漏电保护器的大小主要看你使用的所有电器的功率,也就是电流越大漏保就要越大。

需要起到漏电保护功能时需要使用漏洞保护器,漏电保护器还具有过流、短路保护功能。导线的大小要与开关的大小相匹配,因为开关还有一个任务是保护导线,即开关的额定电流应小于导线的安全荷载电流。

扩展资料

漏电保护器的特点

一、电网确有接地时,漏电保护器正常动作。在这种正常动作中,因电网老化、气候环境变化,电网产生接地点引起的动作占绝大多数,而因人身触电引起的动作则是极少数。

二、电网本来没有发生接地,而是漏电保护器在以下情况下可能产生误动:

1、由于漏电保护器是信号触发动作的,那么在其它电磁干扰下也会产生信号触发漏电保护器动作,形成误动。

2、当电源开关合闸送电时,会产生冲击信号造成漏电保护器误动。

3、多分支漏电之和可以造成越级误动。

4、中性线重复接地可能造成串流误动。

可见,由于漏电保护器在技术上就存在这些产生误动的可能性,会使漏电保护器的频动问题更加严重,更加复杂。

从技术原理上分析,漏电保护器也存在可能产生拒动的技术误区。

1、当中性线产生重复接地时,会使漏电保护器产生分流拒动,而中性线重复接地点是很难找到的。

2、当电源缺相,所缺相又正好是漏电保护器的工作电源时,会产生拒动。

参考资料:百度百科—漏电保护器

百度百科—电线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-02

2.5电线用16安漏保,4平方用20或25安漏保。

电线的平方数和漏保没有关系,漏电保护器的大小主要看你使用的所有电器的功率,也就是电流越大漏保就要越大。

一般漏电开关除了漏电保护功能外,还具有过流、短路保护功能。导线的大小要与开关的大小相匹配,因为开关还有一个任务是保护导线,即开关的额定电流应小于导线的安全荷载电流。

扩展资料:

漏电保护器技术参数

主要动作性能参数有:额定漏电动作电流、额定漏电动作时间、额定漏电不动作电流。其他参数还有:电源频率、额定电压、额定电流等。

①额定漏电动作电流

在规定的条件下,使漏电保护器动作的电流值。例如30mA的保护器,当通入电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源。

②额定漏电动作时间

是指从突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间。例如30mA×0.1s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过0.1s。

③额定漏电不动作电流

在规定的条件下,漏电保护器不动作的电流值,一般应选漏电动作电流值的二分之一。例如漏电动作电流30mA的漏电保护器,在电流值达到15mA以下时,保护器不应动作, 否则因灵敏度太高容易误动作,影响用电设备的正常运行。

④其他参数如:电源频率、额定电压、额定电流等,在选用漏电保护器时,应与所使用的线路和用电设备相适应。 漏电保护器的工作电压要适应电网正常波动范围额定电压,若波动太大,会影响保护器正常工作,尤其是电子产品,电源电压低于保护器额定工作电压时会拒动作。

漏电保护器的额定工作电流,也要和回路中的实际电流一致,若实际工作电流大于保护器的额定电流时,造成过载和使保护器误动作。

参考资料:百度百科-漏电保护器

百度百科-电线

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-02-23
2.5电线用16安漏保,4平方用20或25安漏保。
一般漏电开关除了漏电保护功能外,还具有过流、短路保护功能。导线的大小要与开关的大小相匹配,因为开关还有一个任务是保护导线,即开关的额定电流应小于导线的安全荷载电流。所以多大的导线配多大的开关是有讲究的。追问

我家厨房间,用的2.5电线有接头被水泥封死,坏的知有砸墙,电磁炉,微波炉,油烟机,电饭保,2.5电线有接头能带动吗

追答

2.5铜线配16安开关,开关大小决定了负荷的大小。220x16=3520w,这样,电磁炉,微波炉,油烟机,电饭煲是不能同时使用的。你自己计算一下电器的功率,不要超过3000w。

关于电线接头,只要接的好是不影响负荷的,但管内不能有接头。

追问

你好,我想把地线调成火线,2.5电线不可以配20的漏保吗?

我家厨房用的2.5电线,有接头水泥封死,以后坏了知有砸墙上磁砖了,我想把地线调成火线这样做可以吗,有接头我不怕,怕的是接头被水泥封死住了,2.5地线也当火线用,在用20的漏保,这样不安全些吗,听别人说,电线接头会发热,会断,所以想把地线当火线用

你看地线当火线用,在用个20的漏保可以吗?那个师傅说接头没是的?

你好像我说的这样有啥好办法解决吗,出了砸墙

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2016-05-11
电线的平方数和漏保没有关系,漏电保护器的大小主要看你使用的所有电器的功率,也就是电流越大漏保就要越大。