380V 13KW 深井潜水泵,电缆线长度约120米,用6平方的国标铜线可以吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-10-30
380V、13KW深井潜水泵估计电流有26A-28A,算下120米单线电压损耗有2.5%(规定小于5%),深井潜水泵一般是用的橡套电缆,6平方电缆安全载流量40A左右,所以你可以放心的使用,没问题的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/SMPqv44vS.html
其他回答
第1个回答 2012-10-30
可以 不过建议用10平方铝线 省钱效果又好。
第2个回答 2012-10-30
6²的线够了,注意一定要用国标线啊,确保万一。
第3个回答 2012-10-30
可以
相似回答
13KW的
电机要用多大的
电缆线?
铜的要用多大的,铝的又需要多大
的?
答:
13KW的
电机要
用6平方的
铜
电缆线,
10平方的铝电缆线。
电缆的
电流I=P/(1.732Ucosφ)=13/(1.732X0.38x0.75)=26A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。每
平方铜线
能承受的额定电流是6A,因此
铜线的
平方数=26/6=4.4平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫...