同一个变压器分别在一侧和二侧做空载试验,理论上两者得到的空载损耗是近似相同的。但是我算出两者的空载电流不同,通过I0^2×Rm计算空载损耗也大不一样,这是什么回事?
例如400/100V的单相变压器,二侧100V,一侧开路时测得空载电流2A,空载损耗20W。当一侧400V,二侧100V时计算得到空载电流0.5A,可为什么空载损耗依然为20W?
空载试验:从变压器的某一绕组(一般从二次低压侧)施加正弦波额定频率的额定电压,其余绕组开路,测量空载电流和空载损耗。如果试验条件有限,电源电压达不到额定电压,可在非额定电压条件下试验,这种试验方法误差较大,一般只用于检查变压器有无故障,只有试验电压达到额定电压的80%以上才可用来测试空载损耗。