电机绝缘电阻的问题

37KW电机测得相相间绝缘电阻分别为15兆欧,10兆欧,4兆欧,对地都为200兆欧左右,可以吗?

规范依据:380v三相交流电机,用500v兆欧表测量其对地绝缘电阻时,允许通电试车的最低绝缘电阻是不得低于0.2兆欧。......
所以,200兆,没问题。相间绝缘也没问题。
机方面的检测,包括轴承、润滑,如何?

倒是匝间绝缘如何?建议用双臂电桥[凯文电桥]测量,证实其三相电阻均衡后再试车。
注意继电保护与所有电接触的可靠。追问

怎么检测电机三相直流电阻是否均衡?三相直流电阻不是相线间的绝缘电阻吧?相相间的绝缘电阻差这么大没问题吧?

追答

要测量的就是相相间绝缘电阻。只要大于允许值,[差这么大]就没问题!4兆,很大了。
请高手让你学会使用凯文电桥,就会检测电机的每相直流电阻了。这个问题,难以厚积薄发。
37千瓦,每相直流电阻都是小于1的小数。所以要用双臂电桥[可排除接线电阻带来的误差]。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-26
刀塔电机是最容易进水的,那台伺服电机估计也是进水了m进水后虽然对地绝缘不行,但因为没有漏保,所以仍然能“正常”工作2840时间一长很容易导致匝间短路烧毁电机193
第2个回答  2013-09-26
刀塔电机是最容易进水的,那台伺服电机估计也是进水了。进水后虽然对地绝缘不行,但因为没有漏保,所以仍然能“正常”工作,时间一长很容易导致匝间短路烧毁电机
第3个回答  2013-09-26
对地肯定没有问题,相间怎么会怎么大,应该是通的,星点被打开了量的?
第4个回答  2013-09-26
完全没问题