2线式自动水位水泵控制器探头,水位显示原理是什么?

2线式自动水位水泵控制器探头,水位显示原理是什么?本人用单片机设计了一款水位控制器,经实际工作1年一切正常,但是采用的是6个探头如图1,安装不变,后来看到市面存在一种2线式的探头如图2,同样可以测的水位,小弟不解,想到两个可能,1.电压AD采样,2,电压跳变计数。但是受其他影响都不成立。还望高人指点一二,小弟感激不尽,账户分数不多,只能献上100分,还望原谅。

1图是并联取样。图2是串联取样。追问

可以说说采样原理吗?串联的。比如我采样他的什么值?

追答

图2是随水位逐渐升高。两根线的阻值逐渐减小,水位最低时阻值最大,采样的是串联电阻个数不同、阻值就不同、接到电路里的两端分压就不同,比如这两根线接到你图1那个三极管的基极与集电极之间,它的发射极对地电压,就会随水位升高而升高去控制相应电器或电路。其取样方法与彩电面板的本机调节键的串联电阻完全相同(见总线彩电的按键小线路板)。你那个6线取样是用一个一个的独立电阻控制(其实也可以逐个并联电阻控制),必然是电阻一个比一个小。而2线的是所有电阻串联,逐个减少电阻数量来改变阻值,其实道理和效果完全相同。比如你6线5个电阻是随水位上升变小,首先用5K的电阻、再用4K的电阻、再用3K的、----。而2线5个电阻是水位上升时,5个1K电阻串联,电阻也是逐个递减【串联】从5个1K、再【串联】的是4个1K、再【串联】的是3个----。其区别一个是逐个采样(其实也可以逐个并联采样),另一个是逐个串联采样,串联数量少阻值就小。

追问

很感谢你的耐心回答,我学过电视机的总线控制,它的确就是两线,用不同阻值分压来判断所选按健,但是读取的是电压值,也就是说电压值是很稳定的,如果面板受潮,按键接触不良都会导致菜单乱套。同样,水塔的阻值会受,水位,水质,水桶大小所限制,这样就没法判断一个准确范围的水位电压。希望您帮我再解释解释,我是否理解错了。谢谢你。

追答

厉害了!你说的非常正确-‘如果面板受潮,按键接触不良都会导致菜单乱套’在维修中也常见。‘水塔的阻值会受,水位,水质,水桶大小所限制’,但是这些参数变量不影响对水位的粗略判断,就可以满足需求。就如同各个领域(常见是机床与家电的控制对比)使用的稳压、温控、磁控------也是以满足实际需求选择控制方案,如果需要非常精确的控制对象,就必须采用相应精确的(也是相当复杂的)控制电路。比如彩色电视机就比黑白电视机增加了几个自动控制电路。我文化低打字困难讲的就粗糙,不明白请追问-

追问

哦,我再研究研究,你是用自己的理解解答的还是做个这个东西啊?我以前也做过家电维修,现在主要做软件。

追答

家电、电工数年。理论实践理解的

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-08
其实要达到什么样的控制效果啊?要做水位显示吗?追问

就是4个led灯对应水位点亮,我就是想问采样原理。谢谢!