地下室水泵房产生噪音的原因
1.地下室水泵房内无任何吸音措施,地下室水泵房墙体均为吸声系数极低的钢筋混凝土结构和砖混结构,地下室水泵房内混响严重,且墙体对低频的隔声效果也不是非常明显;
2.地下室水泵房通过门洞开口及其它通气孔与地下车库连通,造成噪声在地下车库无阻碍的传播,整个地下车库成了一个巨大的“低音扬声器”,由于地下车库与主楼楼体是整体结构,因此对主楼造成了较大的影响;
3.地下室水泵房对外的新风进风口无消声措施,低频噪声绕射能力特别强,噪声直接对外传播,影响主楼的环境;
4.地下室水泵房地下室水泵管道穿墙处未采取减震措施,与墙体形成刚性连接,导致震动的直接传播;
5.地下室水泵房对外的门均为普通双开木制防火门,隔声效果差,门外为车库,形成一个共振腔。
地下室地下室水泵房噪音处理方法
1.架空地下室水泵,不与地面直接接触,隔离震源,并加隔声罩;
2.地下室水泵减振台或隔振垫,有效控制地下室水泵体振动;同时将地下室水泵与地板隔离,抑制振动声波向地板的传播效率;
3.地下室水泵体与水管用软接头连接,抑制振动声波的水管传播方式;
4.地下室水泵房墙体增加吸声材料,进行隔音吸声处理;
5.在地下室水泵房通风口安装消声器。
真实案例:
嘉泰馨庭小区地下室“嗡嗡”的水泵噪声,吵得沈女士晚上都睡不好,到底该怎样解决(详见昨日快报第5版)?有没有好的解决办法?
昨天,记者实地探访曾经遇到过水泵噪声侵扰的小区,并咨询相关专家,寻求水泵噪声扰民的解决之道。
水泵迁移法
家住景芳的王女士,也遇到过类似的噪声问题,自从2001年入住该小区3楼以来,地下室水泵的噪声几乎就没有断过。“我们家原来楼下的水泵,供应着小区4幢高层住宅的用水,我看沈女士住的嘉泰馨庭小区,她家楼下的水泵房,要供应8幢楼的用水,自然噪声会更明显了。”王女士深有体会。
从2002年开始,王女士跟水泵噪声问题较上了劲。
“我开始为这个声音和物业沟通,效果不太好,又通过各种途径投诉,但也一直没有很好的解决。”王女士说,“一直到2006年,当时小孩要上学了,再不解决,连孩子的学习也要受影响的,我心一狠,从2006年到2008年,跟开发商打了两年的官司,后来终于说服开发商,把增压水泵移到了小区外面,这样噪声对我们的影响才小了很多。”
昨天下午,来到陈女士家里,感受了一下,确实已经没有了让人眩晕的“嗡嗡”声。
“连续两年,我的全部生活重心都在这场官司的纠缠中。只要跟物业、开发商好好协商,总会有办法的。”
王女士表示,不知道沈女士的嘉泰馨庭小区能不能在外面找一块空地建个水泵房,反正这个经过据理力争来的“水泵迁移法”,可能是从根本上解决水泵噪声的办法。
专家说:水泵噪声穿透力强
水泵房的噪声,主要为中低频噪声,其特点是绕射、透射能力强,是噪声治理中比较棘手的问题。
浙江省环境保护科学设计研究院的一位专家说,低频噪声与高频噪声不同,高频噪声的距离远或遭遇障碍物时,能迅速衰减,而低频噪声声波较长,能轻易穿越障碍物,穿墙透壁直入人耳。
“像地下室水泵和变电站的噪声,通过居住大楼的基础结构大梁、楼板、承重梁等,把低频振动的声波传导到业主家里。”
环保公司说:
应对水泵噪声,主要是安装减震器和防震材料
记者辗转联系到监测去年海天城小区水泵噪声的专业环保技术公司,该公司相关负责人说,针对沈女士家的情况,因为泵房与住户是在一栋楼内,它的振动通过地基墙体和管道上层房间的天花板、墙面和楼板等。
一般来说,治理的主要措施是在水泵的机座上安装减震器和防震材料,再进行水管道的穿墙管道安装弹性垫层。“总体来说,以进出水口的减震措施为主,吸声、隔音措施为辅。”