三相电改成居民用电原来电压是正常的,但最近测得插座电压为280v,这可能是什么原因引起的?何以解决
三相电改成居民用电原来电压是正常的,但最近测得插座电压为280v,这可能是什么原因引起的?何以解决?
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-02
是某一相电压对零是280v还是3相对零线都是280v,如果是一相为280v,其它两相正常,是三相负载分配不均,如果是某相不足220v是零线开路,零线开路后引起负载重的一相电压上升,负载轻的一相电压下降,严重的会上升至320-380v,遇到这种情以需立即切断家里的所有电源,以免烧坏用电设备。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/SMqv4Pqq827v2v7qFP.html
其他回答
第1个回答 2015-12-10
1、变压器电压等级调高了。2、如果变压器没有调过得话,可能是居民用电负荷降低了。
第2个回答 2015-12-10
接了两根火线,要接一根零线
追答
一根零线,一根火线就可以了,220
相似回答
零线对地
电压
高
是什么原因
答:
零线对地电压高,说明楼主所用电网当时三相负载不平衡
,使零线对地呈现高电压70多伏,由于居民区多是单相电用户,负载变动参数大,有时零线呈现电压是正常的。交流电:由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。当人体接触火线时,火线的电流通过人体流入大地或者零线,会发生触电事故...