三相电源220V与单项220V的区别?

三相电源220V任意两相之间的电压是不是220V,与中线之间的电压是110V,那么一个plc上要求在L,N端接入AC220V电压可不可以直接接入三相电源220V中的任意两相呢?或者和中国的单项220V有什么不同吗?

三相电源是380V:
任意两相之间的电压是380V,与中线之间的电压是220V。追问

您好,我说的是国外的三相电源220v的可不可以选两相直接接入plc的L,N两端中,。。。。

追答

对于国外的三相电源220v,可以选两相直接接入plc的L,N两端中。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-12-15
无语,一个搞PLC的人问这种问题。追问

哥,,初学好不,。。。

追答

1、我国民用低压采用线电压380V的三相四线制,任意两相之间的电压即线电压是380V、相线与中性线(零线)之间的相电压是220V;
2、三个对中性点电压为U、相位互差120度的正弦电压,两两之间的电压即为√3U,这是中学三角函数的知识,没有哪个国家能不同。我国的单相电压是220V,线电压=√3*220≈380V,采用单相110V的国家,其线电压约190V。
3、AC220V为我国的普通单相电源,用电器上L、N分别代表相(火)线与中性(零)线,而不是两个相线。

追问

太感谢了。。。谢谢回答

本回答被提问者采纳