末端试水装置的安装高度?其排水收集喇叭口的安装高度?

如题所述

根据GB 50084—2001(2005年版)自动喷水灭火系统设计规范。

1,末端试水装置,每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀,末端试水装置和试水阀应便于操作,且应有足够排水能力的排水设施。

2,末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。有此得出便于操作即可,可参照手动报警按钮的安装高度即可。


扩展资料:

末端试水装置设置要求:

1,每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区和楼层的最不利点喷头处应设置直径为 25mm 的试水阀。

2,末端试水装置和试水阀应有标志,设在便于操作的部位,距地面高度宜为 1.5m,且应配备有足够排水能力的排水设施。

3,末端试水装置试水接头出水口的流量系数应与同楼层或同防火分区内选用的最小流量系数喷头相等。

4,末端试水装置的出水,应采用孔口出流的方式排入排水管道。排水立管宜设伸顶通气管, 且管径不应小于 75mm。

5,报警阀处的排水立管宜为DN100。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-14

这个排水漏斗一般距地500-800mm左右的。这个根据规范要求的是末端试水的阀门安装高度在1.3-1.8m之间,压力表也是, 方便于操作的位置,末端试水排水管距离地面500-800mm,能明显看出间接的排水。

末端试水装置在喷洒系统中起到了监测和检测作用,其重要意义不可忽视,因此喷洒设计和安装人员在这一环节上应该给与重视。试水装置由表前阀门、压力表、试水接头等组成。末端试水铜闸阀是指关闭件(闸板)沿通道轴线的垂直方向移动的阀门,在管路上主要作为切断介质用,即全开或全关使用。

扩展资料:

均需及时排除地表水和地下水以控制地下水位。在土壤含盐量大或地下水矿化度高的地区,则需通过排水促进土壤脱盐,淡化地下水和防治土壤盐碱化。在干旱和半干旱地区,虽然降雨少,但常因灌溉水入渗而引起地下水位上升和土壤次生盐碱化。

亦须修建排水系统,排除多余的灌溉退水、雨季地表径流和过多的地下水,控制地下水位,保持良好的土壤水盐动态。在旱涝交替或水资源缺乏的地区,应考虑排水的再利用,如采取蓄水措施,进行地下水回灌以及水质净化处理等。

参考资料来源:百度百科-喇叭口

本回答被网友采纳