锅炉水处理水质化验方法,求解

原水
硬度:1.6 碱度 2 氯根15
软水硬度0.95
给水硬度95,氯根30
锅水总碱度1.5 氯根235
求解,我应该怎么做调整,锅炉2T煤炭卧式锅炉,软水罐2T(有工业盐)

  锅炉软化水设备再生过程

  1、反洗:工作一段时间后的设备,会在树脂上部拦截很多由原水带来的污物,把这些污物除去后,离子交换树脂才能完全曝露出来,再生的效果才能得到保证。反洗过程就是水从树脂的底部流入,从顶部流出,这样可以把顶部拦截下来的污物冲走。这个过程一般需要5-15分钟左右。

  2、吸盐:即将盐水注入树脂罐体的过程,传统设备是采用盐泵将盐水注入,全自动的设备是采用专用的内置喷射器将盐水吸入。在实际工作过程中,盐水以较慢的速度流过树脂的再生效果比单纯用盐水浸泡树脂的效果好,所以软化水设备都是采用盐水慢速流过树脂的方法再生,这个过程一般需要30分钟左右,实际时间受用盐量的影响。

  3、慢冲洗:在用盐水流过树脂以后,用原水以同样的流速慢慢将树脂中的盐全部冲洗干净的过程叫慢冲洗,由于这个冲洗过程中仍有大量的功能基团上的钙镁离子被钠离子交换,根据实际经验,这个过程中是再生的主要过程,所以很多人将这个过程称作置换。这个过程一般与吸盐的时间相同,即30分钟左右。

  4、快冲洗:为了将残留的盐彻底冲洗干净,要采用与实际工作接近的流速,用原水对树脂进行冲洗,这个过程的后出水应为达标的软水。一般情况下,快冲洗过程为5-15分钟。

  大型电厂除盐水设备适用范围

  用于热电厂及大中型工矿企业锅炉补给水处理。大型电厂除盐水设备采用世界上先进的反渗透膜元件,压力容器等设备,配以合理而又有前处理和后处理设备,能生产符合国家或行业锅炉给水标准(GB1576-79、DL/T561-95)
超纯水。在膜处理系统中,用做前处理的超滤一般使用直径1mm的中空纤维,以脱除原水中的悬浮物及胶体,UF用作前处理的大问题是膜污染及膜孔堵塞,为此常在前面设置预过滤器,以去除大粒径悬浮物,在预过滤前加絮凝剂,如PAC(聚丙稀酸)可提高过滤水质,并降低膜阻力。对电厂锅炉补给水设备要求的溶氧量一般要求为0.3mg/L以下,为此脱气膜应该在低于5.33Kpa(40TORR)的真空度下操作。控制系统采用工控机程控控制,可实现自动起停,加药及冲洗,自动监测各种运行参数,以便生产管理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-08
蒸汽锅炉软化水指标:硬度小于等于0.03,碱度6-24;热水锅炉软化水指标:硬度小于等于0.6,碱度6-24。
你的指标硬度高,碱度低,应检查树脂罐,树脂是否有效,再有校正出水量。向软化水箱内加碱,提高碱度指标。追问

我不太会设置树脂罐,一直都不会设置。怎么弄呢

第2个回答  2020-05-09

你们的原水硬度、碱度含量都不高。软水硬度不合格,主要是钠离子交换软化器出水水质硬度不合格,软水硬度0.95mmol/L不合格,软水硬度标准≤0.03mmol/L,因软水硬度不合格的原因,也就影响了锅水碱度过低1.5mmol/L不合格,锅水碱度标准范围应控制在6~24mmol/L,由于以上因素也造成锅水氯根含量也太高。你主要是解决2T软化器制水不合格的问题(不知你使用的什么形式的软化器?),另外要采购水质硬度和碱度测试剂(水处理设备和离子交换树脂与水质快速测试我这里都有),随时监控好锅炉水质指标含量变化,只要保证了软水器出水硬度含量合格了,那么锅炉的碱度也自然升上来了。但你们锅炉水处理设备的故障问题应尽快解决,一但锅炉体内水垢越积越厚,就麻烦了...。一杰水质

本回答被网友采纳