三相组合式过电压保护器的直流耐压试验怎么做,,试验标准是什么,急求!!!

如题所述

过电压保护器的试验标准:
  过电压保护器在投入使用前以及使用后每年都应进行预防性试验,试验时保护器的四个端子应从其它电器设备上拆下,不允许和其它设备连接时进行试验,试验的具体内容如下:
  1)外观检查:检查外绝缘有无损伤。
  2)对于无间隙组合式过电压保护器,应进行以下试验:
  a
直流
1ma
参考电压:在保护器两两端子之间施加直流电压,当流过保护器的电
流稳定于
1ma
后,读取此时保护器两端子之间的电压数值,该值不得小于技术参数表中的规定值。
  b
泄漏电流:在保护器两两端子间施加
0.75
倍的直流
1ma
参考电压,此时流过保护器的泄漏电流不得大于
50μa。
  c
无间隙组合式过电压保护器不允许做工频放电电压试验。

  3)
对于串联间隙组合式过电压保护器,应进行工频放电电压试验,试验接线如图所示。试验时在保护器
a、b、c、d
两两端子之间分别施加工频电压,调节自耦变压器
zt,缓慢加压,观察安培表
a
的电流变化。当安培表
a
的电流突然增大时,表示间隙电极放电,记录此时电压表
v
的电压值,此值即为工频放电电压在变压器原边的数值,此值乘以升压变压器
st
的变比,即为该两相的工频放电电压值。由于放电电极允许有一定的分散度,以及测试方法的差异,现场测试值不应超出出厂试验值的
20%。如果超出该范围,应停止运行,及时通知厂家处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-12
三相组合式过电压保护器有四个柱子,分别为A、B、C和接地。直流耐压试验项目为A对地、B对地、C对地、A对BC及地、B对AC及地、C对AB及地。试验标准为记录直流泄漏1mA时的参考电压。