100米高楼需用多大扬程的水泵?

如题所述

35m扬程左右。 暖通水泵扬程一般在5~50m之间 , 选扬程最主要是看进出水压差。 如扬程35m为例, 进水高度如果在60m , 那么那么理论出水高度=60+35=95m , 如果是闭式空调水系统中,所有管道,设备对水的阻力等于水压差等于你要选的水泵扬程 ,进出水高度其实是一样的 ,扬程全部转化成对水的阻力损失,计算出阻力损失即为所需水泵的扬程。阻力组成部分 (1)冷水机组阻力在60-100kpa (2)水管,集水器等阻力在120-200kpa (3)空调末端设备20-50kpa (4)阀体阻力一般不小于40kpa 故100m高楼计算阻力估计值= (1)冷水机组阻力80kp+(2)水管,集水器等阻力140kpa+(3)空调末端设备40kpa+(4)阀体阻力50kp=310kpa 安全系数10% 则320x1.1=341kpa 扬程H=压力P/(水密度*重力加速度g)=352000/(10m³X9.8)=34.8m 所以选取扬程为35米
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
具体的要计算管路损失才能知道。。据我的经验感觉:生活的话 要130米-140米才够 消防的话 110米就可以前提是楼顶有稳压泵组本回答被网友采纳
第2个回答  2012-05-18
至少130m 保证顶楼客户 有3KG的水压
第3个回答  2012-05-18
至少100米扬程
第4个回答  2012-05-18
最少要120m杨程