信捷plc和触摸屏的编程

小弟有个小项目:一个报警控制器与plc485通信,,三个探头的数据,将数据传输到触摸屏实时监控,开关量输出控制继电器。当任一探头浓度超过设定值后,输出开关量,并在触摸屏上的故障列表显示。小弟白丁,哪位大哥能帮忙告诉我需要学什么功能,或者,最好给个类似程序参考参考也行,我跟着学习学习。

你可以通过触摸屏的485通讯读取报警控制器里的数值,再写入到PLC的寄存器里,通过程序做比较指令比较结果输出到Y和M。Y点用于外部控制,M用于触发触摸屏预设值的报警信息,即可完成
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-20
这个不难的 我做过。
第2个回答  2019-05-17

信捷一级代理 可以联系北京金昌达科技有限公司免费咨询

相似回答