24VDC电磁阀接线

电磁阀上有一个红色或白色的发光二极管和一个电阻,交换正负极接线都可以使电磁阀正常工作。
疑惑:当回路断开的时候,电磁阀内会产生一个的反向自感电势,这个电压会影响控制电路的触点(如果是无源触点的话影响应该会更大)。因此这个二极管和电阻作用应该很大,请教一下大家接线怎么接?
我这里有如图的两种电磁阀线圈

B、D 端接正极,A、C 端接负极。

普通的DC24V电磁阀,确实没有正负之分,都可以正常工作。百但也不是所有的DC24V电磁阀都可以不分正负,这主要决定线圈里面的电路,因为有些电磁度阀里面不完全是线圈,里面还有部分电子电路,因此如果使用的时问候,还是按照答标示连接,比较好。

通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关 闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。

扩展资料:

电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。 

参考资料来源:百度百科-电磁阀

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-21
电磁阀上有一个红色或白色的发光二极管串接一个电阻并接在线圈的两端,一般将正极接线接再电磁阀上“H”标记端(或接有电阻的那端),将负极接线接再电磁阀上“L”标记端(或接有二极管的那端。这样就起到消除控制回路断开的时电磁线圈产生的反向自感电势。追问

我插入了一张图片,你看一下,怎样接线最好说明原因

追答

按图应该是B、D 端接正极,A、C 端接负极。电磁阀线圈在断开电源的瞬间,线圈中产生一个与原电动势方向相反的电动势,此时发光二极管顺向释放电流,降低自感电动势的电压,起到保护控制电路的触点的作用。串接在发光二极管回路的电阻起到限流作用来保护发光二极管的。

追问

按照你说的接法,B + ,A - 时,电磁阀通电时候发光二极管 不亮;断电时发光二极管 亮。
D + ,C - 时,电磁阀通电的时候发光二极管 亮;断电时发光二极管 不亮。
这样行不行?

追答

不好意思,是我搞错了,按图应该是A、D 端接正极,B、C 端接负极,此时发光二极管起到工作指示作用。如要真正要起到保护控制电路的触点的作用的话需要另并接续流二极管的。如汽缸电磁阀的话直接用(按图应该是B、C 端接正极,A、D 端接负极),如液压电磁阀等大功率的话建议按图是A、D 端接正极,B、C 端接负极另加并接续流二极管的。

追问

当电磁阀接的是继电器输出的PLC,那应该问题不大,A、D + ,B、C - 或调过来应该问题不大;但是如果PLC是晶体管输出的话,是不是要B、C接正了?
你上面说的续流二极管是哪种二极管?

追答

一般PLC是晶体管输出的端口感性负载最大是12W/DC24V,控制小型汽缸电磁阀的话直接用即可(按图应该是B、C 端接正极,A、D 端接负极);如果控制的感性负载大于12W/DC24V,建议用继电器输出的PLC,电磁阀线圈另加并接续流二极管的。一般选用IN54系列二极管即可。见下附参数
1N5401 硅整流二极管 100V,3A,
1N5402 硅整流二极管 200V,3A,
1N5403 硅整流二极管 300V,3A,
1N5404 硅整流二极管 400V,3A,
1N5405 硅整流二极管 500V,3A,
1N5406 硅整流二极管 600V,3A,
1N5407 硅整流二极管 800V,3A,
1N5408 硅整流二极管 1000V,3A,

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-05-22
发光二极管不分极性,电阻限流,接线不分极性。追问

发光二极管接反了就不会亮了

追答

有无极性的,用的方便

追问

二极管接反了,就没亮了,所以串联的电阻和二极管不通,也就是没起到作用了?

第3个回答  2012-05-22
两端并接一个续流二极管,可以消除当回路断开的时候,电磁阀内产生的反向自感电势。追问

我插入了一张图片,你看一下,怎样接线最好说明原因

第4个回答  2013-02-02
你这个是电磁阀整体内部的电路图。外部最好加上续流二极管、也可以在续流二极管上串联一个电阻。