综合布线的问题!!!

您好!我想问一个关于综合布线的问题。我要给一个五层楼布线,如果我每层都放一个楼层配线架有什么好处吗? 我老师说有一个总配线架就够了。我若是每层都放一个配线架,这样布线有什么优点吗?

总配线架代表客运站,楼层配线架代表公交车站,信息点代表目的地。乘客代表数据包。

如果目的地较少,公交车站就失去了存在的意义,可以直接从客运站把乘客送到目的地。(老师的方案)

如果目的地太多,超出了客运站的管理极限,那么把目的地划成若干区设立公交车站是不二之选。(你的方案)逻辑上总配线架只对楼层配线架负责,楼层配线架对各信息点负责。

所以,信息点的多少才是问题关键。如果总建筑面积限制信息点就那么多,再扩展也不会超出总配线架的管理极限,就没有必要在每个楼层放配线架了。
以上所说的前提是:假设楼内所有信息点均接入互联网。还有一种情况是用户要求内外网要分开的话,那么每个楼层都应该有配线架的,不然内网很难实现管理。

按照商用布线规范,不考虑成本的话,是所有楼层都应有一个配线间,里面得有配线架。也可以视情况两层合用一个配线间。但实际应用中为了节约成本,有些东西是可以省掉的。如果你说的5层楼能确定用途只是上互联网,且永远不变。我同意老师的说法只用一个总配线架。

综合布线的目的只有一个:就是为了应付将来可能出现的网络结构上的各种变化。

上面有很多地方言辞和比喻用的不是很严谨,希望你能看懂了。追问

十分感激你的回答!!
我们一个楼层大约只有32个信息点,打算使用24口配线架,这样的话每层使用一个配线架浪费吗?
而且配线架是放在机柜里面的吗?它们是一套吧? (因为我也没见过)。 如果每层都放配线架,那是不是每层都要安装一个机柜? 机柜一个得一千多呀。

追答

回答你第一个问题:如果一个楼层就32个信息点的话,楼层配线音就没有使用配线架的必要了。只在楼下机房有一组总配线架就行了(约7个24口):32个信息点*5层=160点/24口=7个主配线架。

但如果楼层配线间也使用的话,24口的是不行的,端口总数得大于32个才行,这才是浪费(因为将来几乎不用再扩展信息点,配线架在信息点少的情况下作用仅仅是接继线缆,在海量信息点的情况下才能体现出它真正的作用:管理)。

回答你第二个问题:配线架是要放到机柜里面的。配线架的宽度都是19英寸,这个尺寸和大部分交换机的宽度是一样的,我们称之为机架式或19英寸的标准设备。而机柜一般都是19英寸的标准机柜,就是用来放这些机架式(机架式几乎就是19英寸设备的代名词)的设备的。

机柜的作用是给这些机架式的设备一个工作的空间,它们不是一套的。如果每层都放配线架的话,是得每层都要安装一个机柜,但没有你说的那么贵,你可以选择小机柜,比如说高度为0.35米,0.75米,1米的机柜,大小按照需要来配,这样的机柜价格比配线架还要便宜。
****************************************************************************************
给你的建议:
如果你说的五层小楼160个信息点的话,最佳方案是这样的:
楼下总机房端接7个24口配线架,然后配线架打线连接到各层的每个信息点。从配线架到信息点的这段布线叫做永久链路,永久链路的长度必须的是小于90米的。
如果从总配线架到最远信息点的的长度大于90米的话,你需要在不到90米的地方加一个小机柜,里面按实际需要添置配线架和交换设备。按你描述的现场情况,如果配线架到最远信息点真的超过90米的话,那么这个小机柜一般会放在三层或四层。

顺便说下,如果预算比较富余,可以把楼下总配线架的数量添加到10个,每两个24口配线架管理一个楼层。如果用7个的话,端口是够了,不过会导致在同一个配线架上会集中至少两个楼层的信息点,在管理上不是很直观明了,如果各端口标识再做得不清楚的话,会让后来的管理人员一头雾水的。

来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-26
每层放一个配线架要好一点。1、方便管理。不会让一大把的线都到机房,会很乱,很难管理2、避免一些线缆过长的问题。一般使用是每个楼层有配线架然后再进入总机房。这样机房得线缆就不会太多了。并且美观,易管理。
第2个回答  2012-08-28
综合布线目前主要是支持语音、数据、有线电视、多媒体及弱电系统(采用TCP/IP通信协议的应用),对建筑而言,他的发展方向为结构化布线系统,也就是说成为建筑的基础设施以支持各种信息的传输,它包含电缆和光缆两大传输介质及相应的配线模块(各种接插件)。
上海天诚通信技术有限公司是天诚线缆集团下致力于综合布线产品的研发、设计和制造的专业厂商,为通信行业提供语音、数据、图像和控制等端到端的综合布线解决方案。在奥运会、亚运会、世博等大型赛会建筑成功布线,获得各方好评。