11问答网
所有问题
消防水泵电机是45KW的,变压器是800KVA的,当采用直启方式时,原来的控制柜是否用变为软启动控制。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-05-14
直接启动适合小功率电机,在15kw的泵上使用。45kw需要降压启动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/SP8884SFP.html
其他回答
第1个回答 2012-05-23
应该用星三角降压启动
相似回答
请问
800KW的变压器
距我用的
电机控制柜
(280KW带软启动?
答:
用3*630+1*300的铝线时,R=0.0294*460*2/630=0.043欧姆,压降U=RI=24V,电压下降12*100%/380=6.3%,所以使用该电缆是没问题的 你用软启动器怎么会有这么大的启动电流?你可以调整延长启动时间,把启动电流降下来。电容补偿是要用无功功率补偿仪表
控制的,
如果你确实没办法启动压缩机的话,你可...
大家正在搜
消防水泵的吸水方式宜采用
消防电机和消防水泵
消防水泵驱动器采用
消防水泵的吸水方式有几种
消防水泵吸水管采用什么材质
消防水泵应采取自灌式吸水
消防水泵30千瓦电机接线图
消防水泵电机怎么接线
消防水泵电机接线图