一般泵的出口第一道是软连接(
减震器),接下来是
止回阀,再接下来是隔断阀(如蝶阀、闸阀、
截止阀等) ,这也不是最终的答案。
这个问题很有意思,相关标准中没有找到过对应的资料。我们以前也讨论过相关的问题,但是意见分歧还是比较大的,1、先装止回阀后装闸阀或者蝶阀,优点:可以保护止回阀,特别是在并联泵中,当一个泵不启动,另外一个泵启动的时候,
冲击力都是闸阀或者蝶阀承担,缺点:闸阀或者止回阀谁来保护?曾经出现过一个案例,蝶阀的阀板被打烂了。2、先装闸阀或者蝶阀后装止回阀,优点:可以保护蝶阀或者闸阀,冲击力靠止回阀承担。缺点:止回阀谁来保护,止回阀是靠压力差来开关,如果总管压力高就关,泵的压力高就开,如果使用的流量不稳定,那么止回阀就会反复开关,会影响止回阀寿命。个人意见:止回阀的形式,现在的止回阀性能都在改变,好多都是用了缓闭止回阀,这样冲击力是两个方面来承担,因为出口的闸阀或者蝶阀都不是全开的,所以可以把止回阀装在闸阀或者蝶阀之后,如果不是缓闭止回阀那么最好装在闸阀或者蝶阀之后。