受拉钢筋的截断要求

纵向受拉钢筋的截断要求

首先是截断位置,梁的截断,下部钢筋应在支座处,上部钢筋应在跨中处。关于柱子钢筋,柱子的钢筋搭接一般在柱子净高的1/6处,柱子的上下都可以搭接。同一截面相邻钢筋的搭接接头要错开最少500毫米,钢筋的接头离柱子的端部最少500毫米。关于剪力墙钢筋,剪力墙的竖向钢筋搭接通常和柱子钢筋的搭接基本上是相同的,而水平钢筋的搭接在同一截面相邻的两个接头一般错开500毫米。板的钢筋通常在支座处搭接。还可以板的上部钢筋在净跨的1/3处可进行搭接,同一截面的相邻搭接头错开500毫米。下部钢筋在板支座处搭接。梁的钢筋,上部钢筋在梁净跨的1/3处搭接,下部钢筋在支座处搭接。详细的你可查询03G101图集。截断的原则,在受力最小处。对结构无影响处。一般角筋按伸入基础底,中筋伸入基础一个锚固长度,然后根据钢筋的直径,在楼面上留出非搭接区和搭接长度截断就行,剪力墙的竖筋和柱筋一样的开料,横筋如果是通长的可以在砖角过一个锚固长度处断开,板的钢筋在梁中或取板筋入梁的长度大于5D来断。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-29
楼上这人挺有意思。。。怎么说你呢,说你不懂吧你还懂点,说你懂吧,看你回答的都什么玩意儿。

混凝土梁中,根据内力分析所得的弯矩图沿梁纵长方向是变化的,从节省材料的角度出发,所配的纵向受力钢筋截面面积也应该沿梁纵长方向有所变化,在工程中是将纵向受力钢筋根据弯矩图的变化而在适当位置切断,这就是传说中的纵向受力钢筋【截断】。。。。

说白了就是连续梁受力时在其中部产生正弯矩(梁下侧受拉),而在两端支座处则产生负弯矩(梁上侧受拉),所以上侧的纵向受力筋没必要通长设置,只需截取两端各一部分长度用来抵抗支座负弯矩即可,从而达到节省材料的目的。
第2个回答  2012-05-13
你想问什么具体点啊?,钢筋截断有什么要求,没有过截断的规范,只有搭接,锚固的规范。你是说在哪截断什么的,我们才能回答你的问题啊。。追问

纵向受拉钢筋的截断要求

追答

你傻啊,没有纵向钢筋截断的要求,钢筋没必要时,不准截断,何来故意设计的截断规范。。。
只能说在某些区域可以搭接。。
好吧,你说的是纵向受拉钢筋,那就是指梁或者板咯。。
首先说底筋,所有底筋不允许在跨内截断,只能锚入两端支座,也就是说只能一跨一跨的钢筋下料,按你说的,就是在锚入支座后“截断”。。。。。。无奈,这词都被我说出来了。
第二,也就是面筋,把梁或板平均分3份,中间那份就可以给你截断啦,但设计说通长,就必须得把它接上。。这个不叫截断要求,叫搭接要求,只能在这个区域搭接,不叫在这个区域截断,没必要时,不能截断。 有些板的话,不做双层,做负筋的时候,也用你截断。
这样说,该理解了吗?
都说没有截断要求了,还这么问。。。。。嗨

本回答被网友采纳