中性点不接地系统中电压互感器某相高压熔断器断与一次某相接地有何异同?

如题所述

您说的是电压互感器单相断相和单相接地故障

单相断相:二次电压显示不正常,一般对电压互感器本体不会造成伤害

单相接地:在中性点不接地系统中,当其中一相出现金属性接地时,就会产生激磁涌流,导致PT铁芯饱和。如A相接地,则Uan的电压为零,非接地相Ubn、Ucn的电压表指示为100V线电压。PT开口三角两端出现约100V电压(正常时只有约3V),这个电压将起动绝缘检查继电器发出接地信号并报警。当发生非金属性短路接地时,即高电阻、电弧、树竹等单相接地。如A相发生接地,则Uan的电压低于正常相电压,Ubn、Ucn电压则大于58V,且小于100V,PT开口三角处两端有约70V电压,达到绝缘检查继电器起动值,发出接地信号并报警。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-19
熔断器断是一相没电压,两相正常,接地时一相没电压,两相相电压升高为线电压
第2个回答  2012-05-14
高压熔断丝断,此项二次电压为零;三相剩余绕组组成的开口三角形电压等于33V;
单相高压对地断路,此项二次电压为零;三相剩余绕组组成的开口三角形电压约100V;其他两相相对地电压变为正常情况的1.732倍