由于土中压缩波随传播距离的增加峰值压力减小,升压时间增长,其效果是随深度的增加结构的动力作用逐渐降低。另一方面,当压缩波遇到结构顶板时,将会产生反射压缩波并朝反向传播,当它到达自由地表面时,因地表无阻挡面使土体趋向疏松,形成向下传播的拉伸波。拉伸波所到之处压力将迅速降低,当拉伸波传到顶板时,顶板压力也将随之减小。如果顶板埋置较深,拉伸波到达时间较晚,在此之前结构顶板可能已达到最大变形,因而拉伸波不能起到卸荷作用;如果顶板埋深很浅,由于拉伸波产生的卸荷作用,将会抵消大部分入射波在顶板上形成的反射作用。根据以上多种影响因素综合考虑,承受压缩波作用的土中浅埋结构,会有一个顶板不利覆土厚度。通过试验分析,其不利覆土厚度的大小,主要与地面超压值、结构自振频率以及结构允许延性比等因素有关
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/SPFv2vP2v.html
其他回答
第1个回答 2012-05-10
防空地下室现在如果在
住宅小区
里的一般为单建式的,往往在顶板上部布置绿化或者是道路,如果在
结构设计
过程中设计师采取的均布荷载取值仅考虑覆土厚度有区间的,比如板厚350mm厚,上覆土厚度控制在1.5m之内的,那如果你为了考虑绿化景观等加高了覆土厚度,则无形中增加了顶板的荷载,对顶板的承载力是有一定影响的。
本回答被网友采纳
相似回答
覆土
超过1.5米时
人防顶板等效
静载的取值
答:
另一方面,由现行人防规范[1]第4.4.3条可知,顶板埋深远大于最
不利覆土厚度
时,作用在顶板上的土中压缩波的最大压力削减很快,
结构的
动力作用极具降低。四、实例计算分析 首先,我们计算分析相同埋深下,顶板区格最大短边净跨不同时,等效静荷载的比较,从中找出规律。某地下一层甲类