连墙件是指将脚手架架体与建筑主体结构连接,能够传递拉力和压力的构件。

1、柔性拉结件采用细钢筋、绳索、双股或多股铁丝进行拉结。只承受拉力和主要起防止脚手架外倾的作用,而对脚手架稳定性能(即稳定承载力)的帮助甚微。此种方式一般只能用于10层以下建筑的外脚手架中,且必须相应设置一定数量的刚性拉结件,以承受水平压力的作用。

2、刚性连墙件采用钢管、扣件或预埋件等刚性拉杆或构件组成的连墙件为刚性连墙件。其连接构造既可承受拉力、又可承受压力,附墙端的连接固定方式可视工程条件确定。

扩展资料:

连墙件的构造要求:

1、连墙件的布置应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其他可靠措施固定;应优先采用菱形布置,或采用方形,矩形布置。

2、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并且不应大于4m。

3、连墙件中的连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,应向脚手架一端下斜连接。

4、连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。对高度24m以上的双排脚手架,应采用刚性连墙件与建筑物连接。

5、当脚手架下部暂不能设连墙件时应采取防倾覆措施。当搭设抛撑时,抛撑应采用通长杆件,并用旋转扣件固定在脚手架上,与地面的倾角应在45°~60°之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm,抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。

6、架高超过40m且有风涡流作用时,应采用抗上升翻流作用的连墙措施。


参考资料来源:

百度百科-连墙件

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-16

一般是指通过与可靠固定端连接来加强其他结构的稳定性的构件,在建筑工程中用于将脚手架架体与建筑主体结构连接,能够传递拉力和压力的构件。

采用连墙件实现的附壁联结,对于加强脚手架的整体稳定性,提高其稳定承载能力和避免出现倾倒或坍塌等重大事故具有很重要的作用。

分类

1、柔性连墙件

柔性连墙件,一般采用细钢筋、绳索、双股或多股铁丝进行拉结。只承受拉力和主要起防止脚手架外倾的作用,而对脚手架稳定性能(即稳定承载力)的帮助甚微。此种方式一般只能用于10层以下建筑的外脚手架中,且必须相应设置一定数量的刚性拉结件,以承受水平压力的作用。

2、刚性连墙件

采用钢管、扣件或预埋件等刚性拉杆或构件组成的连墙件为刚性连墙件。其连接构造既可承受拉力、又可承受压力,附墙端的连接固定方式可视工程条件确定。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-11-02
  连墙件是连接脚手架与建筑物的构件。采用钢管、扣件或预埋件组成的连墙件为刚性连墙件,采用钢筋作拉筋构成的连墙件为柔性连墙件。在双排脚手架中一般都是用刚性连墙件。连墙件间距是指相邻连墙件的距离,通常可以布置为三步三跨、两步三跨以及两步两跨等。
  6.4.2 连墙件的布置应符合下列规定:
  (1) 宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;
  (2) 应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定;
  (3) 宜优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置;
  (4) 一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m(2步)。
  6.4.3 对高度在24m以下的单、双排脚手架,宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。
  6.4.4 对高度24m以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。
  6.4.5 连墙件的构造应符合下列规定:
  (1) 连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接;
  (2) 连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。采用拉筋必须配用顶撑,顶撑应可靠地顶在混凝土圈梁、柱等结构部位。拉筋应采用两根以上直径4mm的钢丝拧成一股,使用的不应少于2股;亦可采用直径不小于6mm的钢筋。
  6.4.6 当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角应在45°~60°之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。
  6.4.7 架高超过40m且有风涡流作用时,应采取抗上升翻流作用的连墙措施。

参考资料:JGJ 130-2001

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2020-12-26

第4个回答  2020-06-28