请问下,钢筋混凝土框架结构的框架梁如果尺寸设置小了

请问下,钢筋混凝土框架结构的框架梁如果尺寸设置小了,这时候如果把尺寸变大,其他不变,那么对之前我用原先尺寸算出的各层的内力组合值影响大不,我想配筋的时候用以前的数据,而用现在的截面尺寸,可以么?

第1个回答  2012-05-11
这样不可以的,你的后加的只是截面,只相当于多个厚的砼保护层,你钢筋在里面,无法提高承载力的,弯矩是M=fy*As*(h0-as),你的(ho-as)没有变的,如果想加固是要另配钢筋的。
第2个回答  2012-05-11
大了多少应该有个数据吧!你要直径打了50CM,还用以前的数据肯定不行!你要差了0.5CM也无所谓了!追问

额 以前我用的200*500的 现在想用250*600的

追答

重新做吧!必须步行!差了半米!

第3个回答  2012-05-11
在200x500的前提下计算出的结果用在250x600的梁上是可以的。只是不建议这么做。本回答被提问者采纳
第4个回答  2012-05-13
内力值一定是根据你截面尺寸变化的,应当重新计算配筋。
第5个回答  2012-05-22
赞同三楼的说法。