钢筋混凝土构件的截面最小尺寸是多少?

也就是说采用混凝土浇筑构件,允许构件的最小截面尺寸是多少?里面配2根8的钢筋!!!

不同的钢筋混凝土图构件规范所规定的最小截面不同,具体为板、梁、柱,根据国家规范《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015版),每一种构件的最小尺寸如下:

1、板

单向板:屋面板单向板的最小厚度为60mm,民用建筑单向板打的最小厚度为60mm,工业建筑单向板的最小厚度为70mm,行车道下的楼板单向板最小厚度为80mm。

双向板:最小厚度为80mm。

密肋楼盖面板:最小厚度为50mm。

悬挑板根部板厚:当悬挑长度不大于500mm时,最小厚度为60mm;当悬挑长度不大于1200mm时,最小厚度为100mm。

无梁楼板:最小厚度为150mm。

现浇空心楼盖:最小厚度为200mm。


2、梁

规范中未给出梁的尺寸,仅规定梁高不小于300mm时,钢筋直径不应小于10mm;梁高小于300mm时,钢筋直径不应小于8mm。

抗震框架结构的框架梁宽度不宜小于200mm。

根据题目配2根直径为8的钢筋,则梁截面可以小于300mm。


3、柱

柱的截面尺寸根据抗震等级和建筑物的层数和形状,柱子的最小截面不同。

四级抗震或建筑物不超过2层时,柱子最小截面300mm*300mm;一、二、三级抗震且建筑物超过两层时,柱子最小截面400mm*400mm。

圆柱的直径,四级抗震或建筑物不超过2层时,最小直径350mm;一、二、三级抗震且建筑物超过两层时,最小直径450mm。


扩展资料

当结构为钢筋混凝土剪力墙结构时,剪力墙的最小厚度满足如下规定:

一、二级抗震,墙的最小厚度160mm,且不宜小于层高或者无肢长度的1/20;三、四级抗震,墙的最小厚度140mm,且不宜小于层高或者无肢长度的1/25。无翼墙或端柱时,一、二级不宜小于层高或无肢长度的1/16,三、四级不宜小于层高或无肢长度的1/20。

底部加强部位的墙,一、二级抗震,墙的最小厚度200mm,且不宜小于层高或者无肢长度的1/16;三、四级抗震,墙的最小厚度160mm,且不宜小于层高或者无肢长度的1/20。无翼墙或端柱时,一、二级不宜小于层高或无肢长度的1/12,三、四级不宜小于层高或无肢长度的1/16。

参考资料来源:国家规范《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015版)第9.1.2条、9.2.1条(中国建筑工业出版社出版)

参考资料来源:国家规范《建筑抗震设计规范》GB50010-2010(2016版)第6.3.1条、6.3.5条、6.4.1条(中国建筑工业出版社出版)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-09
  钢筋混凝土板最小厚度(h,以mm计) 单向板:l/35(简支),l/40(两端连续),且民用建筑≥70、工业建筑≥80; 双向板:l/45(四边简支),l/50(四边连续),l为双向板短跨,且h≥80; 密肋板:当密肋板的跨度为0.7 m左右时50,其它情况可取60或70; 无梁楼盖的板:有柱帽时l/35,无柱帽时l/30,l为板的长边,h≥150; 悬臂板:l/12,板的根部h≥80。 钢筋混凝土梁参考截面(b×h,b≈h/3~h/2,单位以mm计)中的h值 单跨简支梁:l/12~l/10。 多跨连续次梁:l/18~l/12。 多跨连续主梁及承台联系梁:l/15~l/10。 交叉梁,l/20~l/16,l为交叉梁楼屋盖平面的短边长度。 单跨密肋梁,≥l/20,b=60~150,h≥200。 多跨密肋梁,≥l/25,b=60~150,h≥200。 悬臂梁,l/6~l/5。 屋面梁,两端部截面高度宜取900,跨中截面高度与屋面梁或双坡以及梁跨有关。屋面梁的坡度可按1:10估计。 无梁楼盖周边圈梁:≥l/15,≥2.5倍板厚,l为板跨。 在进行框架结构体系的平面布置时,要同时估计框架结构主要构件的截面尺寸。框架主梁的截面高度h=(1/8~1/15)l,截面宽度b=(1/2~1/3)h。钢筋混凝土框架柱的截面尺寸,可根据该柱估计承受的最大竖向荷载的设计值,按轴压比的要求,用下式估算: 非抗震设计时:N=(1.1~1.2)Nc Ac≥N/fc 在抗震设计时: 一级抗震设防:Ac≥Nc/ (0.7fc) 二级抗震设防:Ac≥Nc/ (0.8fc) 三级抗震设防:Ac≥Nc/ (0.9fc) 式中:Nc─—竖向静载和活载(考虑活荷载折减)与地震作用组合下的轴力设计值,可近似取Nc=C*F*q q ─—折算在建筑面积上均布竖向荷载(结构自重和使用荷载)及填充墙材料重量设计值,q根据实际情况计算确定,也可按表3.1选用; F ─—柱承受荷载的从属面积; C─—考虑地震作用组合后柱轴压力Nc的放大系数,对等跨内柱取1.2,不等跨内柱取1.25,边柱取1.3; fc——混凝土轴心抗压强度设计值; Ac——柱的截面面积,Ac=bchc,bc、hc分别为柱的截面宽度和高度。其中宜取bc ≥350mm,hc≥400mm,Hcn/ hc>4,Hcn为柱的净高。 当Hcn/hc≤4 或Ⅳ类场地土上较高的框架结构,其柱十分容易发生剪切破坏,为此应放大柱的截面。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-12-16
混凝土的最小截面尺寸在不受钢筋条件约束的时候,最大的骨料粒径是最大的限制条件。
目前,混凝土最小的粒径常见的骨料是10mm以下的,否则,就叫砂浆啦!所以我认为10*1.5=15mm是最小的能做的混凝土。我做过大概20mm的保护层,50mm中间加钢丝网(折合一侧20mm)的豆石自密实混凝土。实际还可以。
你的这个按照钢筋保护层的最小数值计算,怎么也得30mm了。本回答被网友采纳