有一电气控制柜,控制变压器输入电压为380V,输出电压为交流110V和120V,用万用表测量输出有两根线和地线是

通的,怎么解释这种现象

确定是和地线相通吗?一般控制变压器只是外壳接地线保护,如果是绕组出来的线与外壳或者铁芯相通就是不正常的了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-11
110绕组/120V绕组单端接地(机壳),机床等设备都是这种接法。你可以把输出线从变压器上拆下再测量验证一下。追问

你好,能说的详细点吗,我把输出线拆了还是对地通的

追答

如果把连接到变压器的线拆掉后变压器的输出端对地电阻还是0的话,可能是变压器绝缘损坏了。

第2个回答  2012-05-12
这是抽头变压器,不是个例变压器!
第3个回答  2012-05-11
有两根线和地线是什么意思 ? 没看懂!!!
第4个回答  2012-05-11
可能是自耦变压器