11问答网
所有问题
变频器上的P+,P_,PB什么的不接线,只接RST进线,和UVW出线,对电机有没有影响?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-05-17
如果你的电机负载很重,需要瞬时停止的话。变频器是停不住的。这时就需要接制动电阻。如果不需要瞬时停止的话,就没有任何关系的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/SPSSS8Sv7.html
其他回答
第1个回答 2012-05-17
我独我秀,你P+,P-接个电阻试试,不能骗人的,
P+与PB接制动电阻,大功率的变频器P+与P-接制动单元,
第2个回答 2012-05-16
P+和P-是接制动电阻的,倘若负载小时,没有必要接 。你看下说明书咯。
第3个回答 2012-05-17
用来接刹车电阻,保证瞬停安全
第4个回答 2012-05-16
接制动电阻用的。
1
2
下一页
相似回答
变频器的UVW
错接成
RST
也就是把输出的端子接上了电源 这样会怎么样?有...
答:
一般反借了的话,要麼炸掉IGBT,要麼不显示,不显示的一般再接回来还能正常工作,而你的居然面板有显示,可能IGBT已经损坏,因为控制电源一般来自整流后的直流电路部份,直流部份再给IGBT做变频动作(这个一般是授控制的)。呵呵,也许你的比较特殊!
大家正在搜
变频器的P和N能短接吗
变频器T型和P型怎么选择
变频器的参数P和F代表
单P漏电保护器怎么接线
接线处N和P什么意思
接线板中的P代表什么
PF400P变频器起动不了
P型变频器型号的选择
P乚C和接近开关接线图
相关问题
变频器的UVW错接成RST 也就是把输出的端子接上了电源 这...
变频器RST端和UVW端能否调换?
我动力柜里面的变频器接入的380V的电,变频器RST进线端有...
三相异步电动机与变频器的连接
台安变频器的控制回路接线方法
变频器电源三进接RST,UVW三出接电动机,电机不转,,怎么...
台达变频器内部控制和外部控制要怎么接线呢
变频器在电路中的一般接法怎样接?谢谢。