浇筑混凝土出现漏浆怎么办

进行圈梁及构造柱浇筑时,柱子部位出现漏浆现象,问题不严重,如若问题严重时,作为监理是否要制止继续浇筑,如果制止浇筑,是应该剩余这根柱子不浇筑,继续浇筑其他位置还是整体都不让浇筑,圈梁是否要求要一次成型?

遇到这种情况,正确的处理方法是要求施工单位,暂停该柱的浇筑,对模板加固和堵塞漏浆缝隙。并对其余未浇筑的模板再进行一次检查,检查没问题,就继续浇筑。漏浆的柱模处理后,也可继续浇筑完成。圈梁没有要求一次成型,可以分次完成,但施工缝接茬要按规定处理好。

振捣要求

1、混凝土自料口下落的自由倾落高度不得超过2米,如超过3米时必须采取措施。

2、浇筑混凝土时应分段分层连续进行,每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密程度决定,一般分层高度为振捣器作用部分长度的1.25倍,最大不超过50厘米。

3、使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍(一般为30-40cm)。 振捣上一层时应插入下层5cm,以消除两层间的接隙。

4、浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。

5、浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即停止浇灌,并应在已浇筑的混凝土凝结前修正完好。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-13
构造柱模板很容易出现漏浆现象。遇到这种情况,正确的处理方法是要求施工单位,暂停该柱的浇筑,对模板加固和堵塞漏浆缝隙。并对其余未浇筑的模板再进行一次检查,检查没问题,就继续浇筑。漏浆的柱模处理后,也可继续浇筑完成。圈梁没有要求一次成型,可以分次完成,但施工缝接茬要按规定处理好。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-05-15
这个构件可以不去管,属于可管可不管,如果真的严重,说明模板支设有严重缺陷,要他们全部停下来整改加固;如果圈梁构造柱只是少量漏浆、哪怕有跑模现象出现,不用理他,否则很可能引来抵触或则嘲笑。
第3个回答  2012-05-17
严重的时候当然要让他们补好漏浆的地方啊 圈梁最好要一次成型 如果休息尽量缩短休息时间
第4个回答  推荐于2017-09-04
混凝土浇筑工程质量通病预防措施
一、混凝土表面麻面
1.现象:砼表面局部缺浆粗糙或有许多小凹坑。
2.原因分析:
1模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬砂浆等杂物,拆模时砼表面被粘损,出现麻面。
2木模板在浇注砼前没有浇水湿润或湿润不够,浇注砼时,与模板接触部分的砼水份被模板吸收致使砼表面失水过多,引起麻面。
3钢模板脱模剂涂刷不均匀或漏刷,拆模时砼表面粘结模板,引起麻面。
4模板接缝拼装不严密,浇注砼时缝隙漏浆,砼表面沿模板缝隙位置出现麻面。
5混凝土捣固不密实,砼中气泡未排出,一部分气泡停留在模板表面形成麻点。
3.预防措施
1模板清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。
2木模板在浇筑砼前,应用清水充分湿润,清洗干净,不留积水,使模板缝隙拼装严密,如有缝隙应用油毡条、塑料条、纤维板或水泥砂浆等堵严,防止漏浆。
3钢模板脱模剂要涂刷均匀,不得漏刷。
4砼必须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏振,每层砼均匀振捣至气泡排出为止。
4.治理方法:
麻面主要影响砼外观,对于表面不再装饰的部位应加以补修。即将麻面部位应清水冲刷,充分湿润后用水泥素浆或1:2的水泥砂浆找平。
二、混凝土实体缺棱掉角
1.现象:梁、柱、板、墙和洞口直角处,砼局部掉落,不规整,棱角有缺陷。
2.原因分析:
1木模板在浇注砼前未湿润或湿润不够,浇注后砼养护不好,棱角处砼养护不好,水分被木模板大量吸收,致使砼水化不好,强度降低,拆模时棱角被粘掉。
2常温施工时,过早拆除侧面非承重模板。
3拆除时受外力作用或重物撞击,或保护不好,棱角被碰掉。
3.预防措施
1木模板在浇注砼前应充分湿润,砼浇注后应注意浇水养护。
2拆除钢筋砼结构侧面非承重模板时,砼应具有足够的强度。
3拆模时不得用力过猛、过急,注意保护棱角,吊运时严禁模板撞击棱角。
4加强成品保护,对于处在人多、运料等通道处的砼阳角,拆模后要用角钢等阳角保护好,以免撞击。
三、露筋
1.现象:钢筋砼内的主筋、副筋、箍筋没有被砼包裹而外露。
2.原因分析:
1砼浇注振捣时,钢筋垫块移位或垫块太小甚至漏放,钢筋紧贴模板,致使拆模后露筋。
2钢筋砼结构断面较小,钢筋过密,如遇大石子卡在钢筋上,砼水泥浆不能充满钢筋周围,使钢筋密集处造成露筋。
3因配合比不当,混凝土产生离析,浇注部位缺浆或模板严重漏浆,造成露筋。
4砼振捣时,振捣棒撞击钢筋,使钢筋移位,造成露筋。
5砼保护层振捣不密实,或木模板湿润不够,砼表面失水过多,或拆模过早等,拆模时砼缺棱掉角,造成漏浆。
3.预防措施
1浇注砼前,应检查钢筋位置和保护层的厚度是否准确,发现问题及时修整。
2为保证砼保护层的厚度,要注意按间距要求固定好垫块。
3为了防止钢筋移位,严禁振捣棒撞击钢筋。
4砼倾落高度超过2m时,要用串筒或流槽等进行下料。
5拆模时间要根据试块试验结果正确掌握,防止过早拆模。
6操作时不得踩塌钢筋,如钢筋有踩弯或脱扣者,应及时调直和绑好。
四、混凝土外加剂使用不当
1.现象:
1砼浇注后,局部或大部范围内长时间不能凝结。
2已浇注完的砼结构物表面鼓包,俗称表面“开花”。
2.原因分析
1缓凝型减水剂掺入量过多。
2以干粉状掺入砼中的外加剂,含有未碾成粉状的颗粒,遇水膨胀,造成砼表面“开花”。
3.预防措施
1应熟悉外加剂的品种和特性,合理利用,并应制定使用管理管理规定。
2不同品种、用途的外加剂应分别堆放。
3粉状外加剂应保持干燥状态,防止受潮结块。
4外加剂的使用量按配合比要求严格按计量添加,并正确使用。
4.治理方法:
1因缓凝型减水剂使用量不当造成砼凝固硬化时间推迟,可延长其养护时间,推迟拆模,后期砼强度一般不受影响。
2已经“开花”的砼结构物表面应剔除因外加剂颗粒造成的鼓包后,再进行修补。
五、混凝土塑性裂缝
1.现象:
裂缝结构表面出现形状不规则且长短不一、互不连贯、类似干燥的泥浆面,大多砼在浇注初期(一般在浇注后4小时左右)。当砼表面本身与外界气温相差悬殊,或本身温度长时间过高(40℃以上),而气候很干燥的情况下出现。塑性裂缝又称龟裂。
2.原因分析:
1砼浇注后,表面没有及时覆盖,受风吹日晒,表面游离水分蒸发过快,产生急剧的体积设备,而此时砼强度低,不能抵抗这种变形应力而导致的开裂。
2使用收缩率较大的水泥,水泥用量过高或使用过量的粉砂。
3砼水灰比过大,模板过于干燥,也是导致这类裂缝出现的因素。
3.预防措施
1配制砼时应严格控制水灰比和水泥用量,选择级配良好的石子,减小空隙率和砂率,同时要捣固密实,以减少收缩量。
2浇注砼前将基层和模板浇水湿透。
3砼浇注后对裸露表面应即使用潮湿材料覆盖,认真养护。
4在气温高,湿度低或风速大的天气施工,砼浇注后应及时进行喷水养护,使其保持湿润;大面积砼宜浇完一段,养护一段,此时要加强表面的抹压和养护工作。
5砼养护时可采用覆盖湿草袋,塑料薄膜等方法,当表面出现裂缝时,应及时抹压一次,再覆盖养护。
六、双眼皮、云彩
1.现象:
1双眼皮:砼外表面附着一层水泥皮,轻触即脱落。
2云彩:砼表面出现暗黑色水印,状似云彩。
2.原因分析:
1双眼皮出现的原因主要是模板跑模造成,如预制梁两次浇注是由于施工条件限制而采用先浇注底板砼然后浇注腹板、顶板砼的施工方法,两次浇注存在以下缺点:a.由于浇注腹板、顶板砼时底板砼已经初凝,因而砼外表面出现施工冷缝。b.即使侧模轻微的跑模也会造成流浆而在底板与腹板接茬线以下出现一层水泥皮。
(1)出现双眼皮的施工方法 (2)可避免双眼皮的施工方法
2云彩出现的原因:a.砼从溜槽、串筒、料斗出来后,未经人工摊平即开始振捣,特别是在模板附近时,水容易沁到模板上,形成水纹。b.新模板未经抛光,未试拼装即用来浇注砼,这也是形成云彩的原因之一。
七、砂溜
1.现象:砼表面缺少水泥浆而呈现出一道砂线。
2.原因分析:模板接缝处未用密封橡胶条或海绵条填塞,砼浇注时由于模板漏浆而使水泥浆流失。
八、模板施工缺陷
1.现象:1炸模,倾斜变形。
2拼装后的模板平整度差。
2.原因分析:
1没有采用对拉螺栓来承受砼对模板的侧压力或支撑不够,致使浇捣时炸模。
2有的模板变形,相邻模板拼接不严、不平,造成拼装后的模板平整度不合标准要求。
3.预防措施:
1采用对拉螺栓,水平支撑,斜支撑等措施,保证模板不能炸模。
2对变形不能使用的模板进行更换,以保证拼装后的模板符合要求。
3每层砼浇注厚度控制在30cm左右。
4提倡采用定型大面积模板或整体拼装式模板。
九、砼构筑物表面蜂窝
1.现象:砼局部疏松,砂浆少,石子多,石子之间出现空隙,形成蜂窝状的孔洞。
2.原因分析:
1砼配合比不准确或砂、石、水泥材料计量错误或加水量不准,造成砂浆少,石子多。
2砼搅拌时间短,没有拌和均匀,砼和易性差,振捣不密实。
3未按操作规程浇注砼,下料不当,使石子集中,振不出水泥浆,造成砼离析。
4砼一次下料过多,没有分段分层浇注,振捣不实或下料与振捣配合不好,未及振捣又下料,因漏振而造成蜂窝。
5模板空隙未堵好,或模板支设不牢固,振捣砼时模板位移,造成严重漏浆,形成蜂窝。
3.预防措施
1砼搅拌时严格控制配合比,经常检查,保证材料计量准确。
2砼应拌和均匀,颜色一致,按规定控制延续搅拌最短时间。
3砼自由倾落高度一般不得超过2m,如超过上述高度,要采用串筒、溜槽等措施下料。
4下料要分层,每层厚度控制在30cm,并分层捣固。
5振捣砼拌和物时,插入式振捣器移动间距不应大于其作用半径的1.5倍,振捣器与相邻两段之间应搭接振捣3~5cm。
6砼振捣时,必须掌握好每点的振捣时间,振捣时间与混凝土坍落度有关,一般每点的时间控制在15~30s,合适的振捣时间也可由下列现象来判定:砼不再显著下沉,不再出现气泡,表面出浆呈水平状态。并将模板边角填满充实。
7浇注砼时,应经常观察模板、支架、堵缝等情况,如发现异常,应立即停止浇注,并应在砼凝结前休整完好。
4.治理方法:砼有小蜂窝,可先用水冲洗干净,然后用1:2或1:2.5水泥砂浆修补,尽量剔成喇叭口,外边大些,然后用清水冲洗干净湿透,再用高一级标号的砾石砼捣实,加强养护。
十、砼施工缝处理措施
施工缝的位置应在砼浇注之前确定,宜留置在结构受剪力和弯矩较小且便于施工的部位,并应按下列要求进行处理:
(1)应凿除处理层混凝土表面的水泥砂浆和松弱层,但凿除时,处理层混凝土须达到下列强度:
1用水冲洗凿毛时,须达到0.5Mpa;
2用人工凿除时,须达到2.5Mpa;
3用风动机凿毛时,须达到10Mpa。
(2)经凿毛处理的砼面,应用水冲洗干净,在浇注次层砼前,对垂直施工缝宜刷一层水泥净浆,对水平缝宜铺一层厚为10~20mm到1:2的水泥砂浆。
(3)重要部位及有防震要求的砼结构或钢筋稀疏的钢筋砼结构,应在施工缝处补插锚固钢筋或石榫,有抗渗要求的施工缝宜做成凹形、凸形或设置止水带。
(4)施工缝为斜面时应浇注成或凿成台阶状。
(5)施工缝处理后,须待处理层达到一定强度后才能继续浇注砼,需要达到的强度一般最低为1.2Mpa,当结构物为钢筋砼,不得低于2.5Mpa。