进行圈梁及构造柱浇筑时,柱子部位出现漏浆现象,问题不严重,如若问题严重时,作为监理是否要制止继续浇筑,如果制止浇筑,是应该剩余这根柱子不浇筑,继续浇筑其他位置还是整体都不让浇筑,圈梁是否要求要一次成型?
遇到这种情况,正确的处理方法是要求施工单位,暂停该柱的浇筑,对模板加固和堵塞漏浆缝隙。并对其余未浇筑的模板再进行一次检查,检查没问题,就继续浇筑。漏浆的柱模处理后,也可继续浇筑完成。圈梁没有要求一次成型,可以分次完成,但施工缝接茬要按规定处理好。
振捣要求
1、混凝土自料口下落的自由倾落高度不得超过2米,如超过3米时必须采取措施。
2、浇筑混凝土时应分段分层连续进行,每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密程度决定,一般分层高度为振捣器作用部分长度的1.25倍,最大不超过50厘米。
3、使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍(一般为30-40cm)。 振捣上一层时应插入下层5cm,以消除两层间的接隙。
4、浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。
5、浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即停止浇灌,并应在已浇筑的混凝土凝结前修正完好。