热继电器经常跳故障

一台11kw自吸泵,额定电流21.2A,热继电器整定电流为22A,电缆线6平方,经常出现跳故障,平均十几分钟跳一次,请问是什么原因?怎样改变这种状况?

一、热继电器经常跳原因:
1、电机过载。
2、热继电器整定电流过小,应该按照电机电流的1.1-1.25倍选择。
3、热继电器选择过小。
4、热继电器损坏误动作。
二、热继电器的注意事项:
1、热继电器动作后复位要一定的时间,自动复位时间应在5分钟内完成,手动复位要在2分钟后才能按下复位按钮。
2、当发生短路故障后,要检查热元件和双金属片是否变形,如有不正常情况,应及时调整,但不能将元件拆下,也不能弯折双金属片。
3、使用中的热继电器每周应检查一次,具体内容是:热继电器有无过热、异味及放电现象,各部件螺丝有无松动,脱落及解除不良,表面有无破损及清洁与否。
4、使用中的热继电器每年应检修一次,具体内容是:清扫卫生,查修零部件,测试绝缘电阻应大于1兆欧,通电校验。经校验过的热继电器,除了接线螺钉之外,其它螺钉不要随便行动。
5、更换热继电器时,新安装的热继电器必须符合原来的规格与要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-10-12
用钳形表测一下实际电流,如果电流在22以下,说明继电器不准,再调大一点,如果大于22,检查下电机绝缘,检查下泵和电机的轴承是不是正常追问

钳得电流27A,现在整定电流改为25A,几分钟后依然跳故障

追答

控制没问题,不要调热继了,烧了电机会,功率不知道匹配不,如果以前正常,那就是有能电机轴承或泵轴承有问题,带不动了,检查下吧,我遇到很多负载问题

追问

叶轮盘车没问题,转的很顺,现在是自吸泵流量很小,会不会是空转导致频繁跳?

叶轮盘车没问题,转的很顺,现在是自吸泵流量很小,会不会是空转导致频繁跳?

本回答被网友采纳
第2个回答  2014-10-12
测一下负载电流看看。