钢筋原材料的抽检频率

如题所述

原材料、成品、半成品、构配件见证取样送检批次地灾版 取样项目 检验批划分
水泥 200t(袋装)/500t(散装) 1组 同厂、同品种、同强度等级、同批号
砂 400m3 1组 同一砂源、同一规格 卵石/碎石 400m3 1组 同一石源、同一规格
钢筋原材料 60t 1组 同厂、同炉号、同批号、同规格、同级别
钢筋焊接 300个接头 1组 同级别、同规格
机械接头 500个接头 1组(3根) 同级别、同规格
石材 2000 m3砌体 1组 同一产地 砖
烧结砖15万块 1组 同一厂家 多孔砖5万块 1组
灰砂砖、粉煤灰砖10万块 1组
普通混凝土 每100盘且不超过50 m3 1组 同一配全比、同一部位、每一工作班(即只要在施工,每天都要取样送检)
砌筑砂浆 挡墙、谷坊坝、导流堤、排导 槽:250 m3砌体/截(排水) 沟:50-100 m/凹腔封填:50 m3 1组~2组 同一配合比、同强度等级的试块 1、重要及主体砌筑物,每一工作班(即只要在施工,每天都要取样送检)取2组 2、一般及次要砌筑物,每一工作班(即只要在施工,每天都要取样送检)取1组 3、同一类型、强度等级的砂浆试块至少3组
喷射混凝土 50—100 m3 1组 同一配合比、同一部位、同一工艺。试块边长为100mm,或钻芯取样。
喷射面板厚度 每一独立施工区 1条断面 (不少于5点) 每一独立施工区不少于一条断面
钢丝绳(钢筋)锚杆 抗拔力 100根 1组(5根) 锚杆超出孔口至少50cm 由业主指定检测单位进行检测,每种类型(同一配合比和材料、同一设计要求)检测锚杆总数的5~10%,且不少于5根
锚固砂浆 30根 1根(6块) 同一配合比、每一工作班(即只要在施工,每天都要取样送检)每30根抽检一组
预应力筋 60吨 1组 同一厂家、同一批次、同一级别、统一规格
地基承载力 基坑:50—60㎡/基槽:10—20m 1点 每单体工程不少于6点
压实度 20—50m/每层 1点(不少于5点) 既要求施工单位自检(采用SG—SO26),也要求检测单位进行检测(抽检20%,采用JL—BC007)
混凝土 桩身完整性 单位工程 由业主指定检测单位进行检测,采用声测法和(或)低应变全数检测 每根桩通过长布置4根声测管(采用钢管),内径宜50—60mm,下端封闭,上端加盖,管口高出桩顶100mm以上,各声测管管口高度应一致。
被动网、主动网 单位工程 钢丝强度(不小于177Mpa)及表面镀锌检验、热轧工字钢(即钢柱)力学性能各3个试件,减压环每1000个随机抽2个,现场抽取2个网块(最小的网块尺寸为2m×2m),2个减压环直接送省建科院028-83371320,交他们制作试样进行检测
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-17
每60吨 为一个检验批