混凝土回弹值反算 怎么计算;就是知道平均值;标准差;推定值;最小值;怎么计算出原始的回弹值‘’

混凝土回弹值反算计算如下:
测区强度的确定:首先要明确是向哪个方向弹击(向下、向上需修正),弹击后不要松手读完数再松手,回弹时的最大数就是回弹读数精确到1,通常一个测区弹击16次,去最大、最小各3个数,得中间10个数的平均值,这个读数再进行角度和浇筑面修正,修正后的数再查表得出对应的强度,这就是该测区的强度,如果是泵送混凝土的话,这个强度再进行泵送修正就是修正后的强度了。
2.单个构件强度的确定:一般一个构件测10个测区,尺寸小于4.5m和0.3m的可测5个测区,按不同测区数按下列计算构件强度:
10个或以上测区的:fcue=f-1.645S
式中: fcue—强度推定值
f—测区平均值
S—测区标准差
5个测区的以最小测区值为强度推定值。

3.批量评定的话,一般同类构件相同龄期、相同配比和施工工艺可按同批算,进行批量检测时的计算:
fcue=f-1.645S
式中: fcue—强度推定值
f—该批所抽检的所有构件测区平均值
S—该批所抽检的所有测区标准差。
4.特殊处理:
由于回弹法有一定的局限性和使用范围,只适用于10-60MPa,在出现低于10MPa时,强度评定为<10MPa,出现大于60MPa时,以最小值评定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-07
混凝土回弹值反算 怎么计算;就是知道平均值;标准差;推定值;最小值;怎么计算出原始的回弹值
答:一、原始的回弹值有16个点,知道最小值是3个点还是1个点?知道3个点,还有13个点,它和3个最大值;平均值;标准差;推定值;之间都没有对应的关系;知道1个点,还有15个点,它和还有2个最小值点和3个最大值;平均值;标准差;推定值;之间都没有对应的关系。是不能算出原始的回弹值和原始的回弹点的回弹值的。
二、 慢您这道题是否在考人,换个思想路看。
a 、知道1个测区的平均值,即比小平均值的3个值是最小值,比平均值大的3个值是最大值。原始的回弹值有16个点。是就算知道3个最小值,无法反算3个最大值各自的回弹值是多少。b、知道少于10个测区的平均值,哪更无法反算哪么多的原始的回弹值是多少。
知道标准差,也是无法反算10个原始的回弹值是多少。
推定值:
a、当构件测区少于10个时, 推定值等于构件中最小的测区混凝土强度换算值。哪未也无反算这么多的原始的回弹值。
b、当构件测区强度值中出现小于10.0MPa时,推定值<10.0MPa。哪未也无反算这么多的原始的回弹值。
最小值,更不好办了,是指一个测区的?少于10个测区的?也无反算这么多的原始的回弹值。
结论:就是知道平均值;标准差;推定值;最小值;无法反算出混凝土原始的回弹值。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-05-06
原始的回弹值没办法计算的,只能推算出回弹值有3个小于最小值,其它13个回弹值去掉3个最大值后的平均值等于已知平均值。
第3个回答  2012-05-12
这个真的没法反算,想知道原始回弹值找检测部门要吧。