有一个二跨梁,第一跨长2.5米,第二跨长5.6米,梁上布置了双向板,板恒载为3KN/平方米,活载2KN/平方米。梁上还布置了墙,墙的荷载是17KN/米,根据《建筑结构静力计算手册》上提供的计算梁弯矩公式,要先求得该梁上的恒、活线荷载。请前辈告诉我怎样求该梁上恒、活线荷载?
计算时,设墙为二四墙取普通砖容重18(一般用的是普通机制砖,取19)KN/平米,摸灰层取17(石灰沙浆,混合沙浆)KN/平米,这么一来,每平方墙面产生的荷载为:
19*0.24+17*0.02*2=5.24 KN/平米
(摸灰层一般取20厚,双面摸灰,所以要乘以2。)
最后,用5.24乘以梁上墙面面积,就得梁上荷载。
按作用面大小分类,荷载分为点荷载、线荷载和面荷载。分布在较大范围内,不能看做集中力的荷载叫分布荷载。若分布荷载可以简化为沿物体中心线分布的平行力。
当墙体上开设门窗洞口时,为了支撑洞口上部砌体所传来的各种荷载,并将这些荷载传给两侧墙体,常在门窗洞口上设置横梁,即过梁。
过梁上的荷载一般成三角形分布,为计算方便,可以把三角形折算成1/3洞口宽度,过梁只承受其上部1/3洞口宽度的荷载,因而过梁的断面不大,梁内配筋也较少。过梁一般可分为钢筋混凝土过梁、砖拱(平拱、弧拱和半圆拱)、钢筋砖过梁等几种。
墙体根据结构受力情况不同,有承重墙和非承重墙之分。凡直接承受上部屋顶、楼板所传来荷载的墙称承重墙;凡不承受上部荷载的墙称非承重墙,非承重墙包括隔墙、填充墙和幕墙。
隔墙起分隔室内空间的作用,应满足隔声、防火等要求,其重量由楼板或梁承受;填充墙一般填充在框架结构的柱墙之间;幕墙则是悬挂于外部骨架或楼板之间的轻质外墙。外部的填充墙和幕墙承受风荷载和地震荷载。
参考资料来源:百度百科——墙体
参考资料来源:百度百科——线荷载
还有双向板上的恒载3,活载2的荷载应该按45度对角线分摊到梁上的荷载要不要算进去?如果要算这怎么算?
追答如果用PKPM软件计算则不需要。自己手算的话需要。
追问非常感谢你的解答!我是用《建筑结构静力计算手册》上提供的公式,进行手算复核,怎么计算这个恒载3,活载2的荷载按45度对角线分摊到梁上的荷载?
本回答被网友采纳跨度就是梁的间距,第一跨间距2.5米,第二跨间距5.6米。
追答“跨度就是梁的间距,第一跨间距2.5米,第二跨间距5.6米”?
你计算的对象就是一大一小两块正方形的板吗?似乎不可能吧。能上个平面图看看么?其是很简单的,只要把梁负担的板面积上的面荷载集中为梁的线荷载加上你题说的墙的荷载是17KN/米就是了。
若用于设计就必须分开永久荷载与可变荷载,再按承载能力极限计算或正常使用极限的要求进行基本组合或标准组合,两种组合值计算出两个弯矩,不同用处。这才是符合规范的。《建筑结构静力计算手册》上可能没有涉及规范,只讲道理方法。
感谢你的回答!我要求的板不正方形,而是矩形板,见图。我要求的梁是“KL6(3)”前二跨梁上的线荷载。然后再求出弯矩和配筋,以便核实,这个梁是否存在设计上的问题。
提供的平面图缺了下方梁间距,只有上方梁的间距,梁负担的范围是图上、下间距各一半啊!
追问我忘记了,现在补上,见图。
第一跨
﹙2.325﹢1.8)÷2 , 再乘上板的面荷载 再﹢墙 (是双向板,但手算就这样近似)
第二跨
﹙1.8+1.7﹚)÷2 , 再乘上板的面荷载 再 ﹢墙 (是单向板,应该这样算)
谢谢!也就是说第一跨手算线荷载是:[﹙2.325﹢1.8)÷2]*5+17=27.3125(kn/m);
第二跨手算线荷载是:[﹙1.8﹢1.7)÷2]*5+17=25.75(kn/m);对吗?
对了。这个荷载值用于对答课堂论计算就是正确的了。若用于设计就必须分开永久荷载与可变荷载,再按承载能力极限计算或正常使用极限的要求进行基本组合或标准组合,两种组合值计算出两个弯矩,不同用处。这才是符合规范的。