电机热保护动作有哪些原因

如题所述

  电动机保护继电器跳闸的原因有三种:
  1、电机过载;
  2、热继电器过载电流调节设置偏小(一般按电机额定电流的1.2倍设置);
  3、电机缺相。
  热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。
  1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。
  2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。
  3、当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。
  4、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-09
其根本原因是线包电流过大严重超过额定电流引起热保护继电器断开
从而切断电机供电电流。
引起电机电流超值的原因总体上分两大类:
1、电机过载
如:电机输出负载加大、电机轴承或转子卡死等;
2、缺相
如:进线断一根、匝间断或短路、本回答被网友采纳
第2个回答  2012-07-07
电机发热,过载,缺相,机械摩擦
第3个回答  2012-07-07