喷淋头在没有火灾的情况下出水造成损失怎么办,原因怎么查呢?

如题所述

1、检查喷头有无损伤,尤其是溅水盘是否有弯曲变形。如有,则可能施工中有损伤,时间一久,玻璃球不甚水压。否,看下条;
2、检查喷头周边是否有高温电气设置,如白炽灯。如有,则有可能是高温设置持续发热引爆玻璃球。否,看下条;
3、检查消防主机记录,查清水流指示器、压力开关动作前,是否启动了喷淋泵。动作后启泵是正常的联动,动作前启泵则会因为导致管网压力过大,出现管网及喷头爆裂。
4、检查监控录像,看是否为人为损坏;
5、以上皆无法判断,把同品牌同型号喷头送检,看是否为厂家质量问题。

喷头洒水在消防主机上会有火灾报警信息,物业单位或业主如及时处置,造成的损失不会大,此等损失可以很快协商解决。如果造成的损失大,则主要是因为报警后,物业单位或业主处置不当或不及时,则需负主要责任。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-03-31
立即关闭支管阀门,打开末端放水装置放水,尽快排空故障管道内的水,更换损坏喷淋头,完成后开启支管阀门,观察更换的喷淋头有无漏水,无漏水则完成维修工作,如是大型管网需做排气工作。
第2个回答  2012-07-06
1、这可能是喷头的质量问题
2、出水造成损失如果是因为喷头质量问题,可以找消防公司赔偿
3、如果是单位误操作,比如启动了消防喷淋泵,导致压力过大喷水,那只好自己负责了
4、具体怎么调查,只要看消防控制中心就知道了