灯开了一段时间之后空开总是跳什么原因,

我施工的机房里面有一路照明,分三个回路, 空开送上电后 ,三路灯开关打开,过一会空开就 跳闸了 ,但是我开其中的任何一路或两路空开都不跳, 用万用表测零地的通断,发出不是很脆的那种响声,我就搞不懂了,既然跳为什么不是送电的时候就跳呢,求高手指点 一下,万为感谢 另外再求教兆欧表测单芯线的绝缘电阻 刻度盘上显示是怎样才算是绝缘完好的,

打开一段时间后照明空开就会跳闸,这是空开过载跳着的典型特征,换一个大一电流等级的空开即可。

判断是否过流跳闸,方法:拆掉出线,让空开没负载,如果还跳就证明空开坏了。如果不跳了就证明空开是过流跳闸,必须减少负荷或换成更大规格的,当然也要考虑原来线径是否够粗。

扩展资料

牵引变电所(开闭所、分区亭)主要任务是向接触网供电。安装于牵引变电所(开闭所、分区亭)内的断路器“跳闸”除了牵引变电所(开闭所、分区亭)本身设备故障外(这种情况的比例很小),引起“跳闸”的短路电流主要来自接触网。

接触网处在不间断的运行状态之中,接触网下的电力机车不停地执行着繁忙的运输任务,还有运输、工务各部门的联合协调。任何方面的事故都可能波及接触网,使断路器“跳闸”。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-01-03

是电压不稳。

向电力机车供电的牵引供电系统的安全运行应该得到保证。一旦发生事故,安装于牵引变电所(开闭所、分区亭)内的继电保护装置即被事故产生的短路电流启动。

自动将向事故点供电的断路器断开,以缩小事故范围,保证其他设备的安全运行和向非事故线路正常供电。这种因事故而自动断开断路器的动作,习惯上称为“跳闸”。在有漏电保护器的情况下,短路了,会自动跳闸,以保护电源。

参考资料来源:百度百科-跳闸


本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-25
如果用万用表测量,会发出声音,那么就肯定是短路了,因为万用表测量,只有阻值低于200欧才会有声音。另外,你的开关是空开,所以漏电电流不大时,是不会跳的,只有超过了空开电流才会跳,打上开关即跳的是漏保开关。兆欧表刻度指向2兆欧以上为绝缘良好。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-07-06
建议更换空开试试,兆欧表读数越大绝缘越好追问

空开的问题应该不大 ,配电柜是从厂家专门定做的

第4个回答  2012-07-06
是什么灯!追问

是雷士照明的 格栅灯