ABB变频器ACS800 DTC控制 启动运行后一加负载转速明显下降怎么回事?请高手指点,万分感谢。
电动机15KW也不超负荷电流12A左右,什么磁通优化啊,比例增益,积分都调了就是没效果。编码器也换了。
举报该问题
推荐答案 2012-07-10
重做辨识,脱电机联轴器做标准辨识。有时候得做好几遍。还有看看限幅组参数,看看电流限幅多少,转矩限幅多少。编码器先关掉试试。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/SS4q4S2vS.html
其他回答
第1个回答 2012-07-09
这个问题我感觉还是电机辨识没有做好的哦!建议你重新做电机辨识,另外如果怀疑是编码器的问题可以脱开编码器试试看的哦!
本回答被网友采纳
相似回答
ABB ACS800变频器启动
时正常
,运行
一个小时左右报7123超速故障该
怎么
处理...
答:
如果是好像转矩控制的话,那么要注意外部转矩变化可能导致电机超速
。如果是速度控制,那么要注意是不是电机转矩不够导致负载做功,电机超速。在参数 20.01 和 20.02 (DTC 模式下) 或20.07 和 20.08 (标量控制模式下)设置限制值。