我的家用配电箱接线图是否正确?

我选用单极空开,主要疑问是第二个漏电开关带了5个单极空开,但零线都公用1个N极线排。这样合不合适?是不是只要有1个空开开着。全部线路的零线都带电?会不会有危险隐患?
需不需要改变?改用双极空开?

  接线图正确。
  接通一个空开时,空开是有负载的,零线不会带电;但是电路中如果因为有故障使第二只漏电空开跳闸而导致整个线路断电。建议把第二只漏电开关(C40)换成不带漏电保护的空开,而后面的所有单极空开全部更换为带漏电保护的单极开关,这样在发生故障时,只有故障那一路跳开。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-09
您的接法没问题,因为接通一个空开时,它是有负载的,因此零线不会带电;
但是,我建议您把第二只漏电开关(C40)换成不带漏电保护的空开,而后面的所有单极空开全部更换为带漏电保护的单极开关,这样的好处是将来在发生故障时,只有故障那一路跳开,从而不会造成全屋子断电。
——供参考本回答被提问者采纳
第2个回答  2021-02-09