变压器三相四线电,零线测电笔有电,三相电机正常,两相电灯不正常,用电灯在总闸测时,都接零线,

另一根依次接其他火线,接A火线时不亮其他两根正常,过一会接B火线不亮。(电动车充电器烧坏,其他电器正常)
到底是什么问题??

照你所说,是你接线有问题,请注意:
A、B、C相均为相线(即火线),E为零线
接线是千万别接错。当你使用220V电压时即A、B、C相任一根线做相线(接插座L),E做零线(接插座N),保护接地进入插座E,
另外你使用三相四线时一定要注意:分布在三相上的功率一定要尽量平衡。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-25
有可能是三相偏载 中性点位移追问

是什么原因造成三相偏载,怎样处理啊 谢啦

追答

在三相电路中,正常情况下三相电源电压及负载对称,则中性点电压为零。若三相负载不对称,而且没有中性线或者中性线阻抗较大,则负载中性点就会出现电压。中性点位移将引起负载各相电压分配不均匀,导致某相电压过高而烧毁设备,某相电压过低而使设备出力不足。采用三相四线制的供电方式,可消除由于三相负载不对称而引起的中性点位移。

第2个回答  2012-07-05
零线接触不良或接线螺丝松动,使零线带电,查找原因,问题即可解决。