火力发电厂反送厂用电继电保护需要哪些工作和调试些什么 神人帮帮忙

如题所述

是指新建电厂的电气“倒送电”吗?电厂“倒送电”一般由电网公司负责调度指挥,线路保护参数由电网公司提供。待发电厂升压站母线受电以后,厂内部分由电厂自行负责。大致步骤如下:主变压器冲击试验----厂高变冲击试验----厂用高压母线受电----厂低变冲击试验----厂用低压母线受电----高低压辅机调试。变压器冲击试验及母线充电之前,应投入相关保护,个别过流保护需要改小定值。变压器冲击受电时现场应有专人监视,发现异常立即停止。具体事项很多,需要成立一个“倒送电”指挥组,成员:电网公司调度,发电厂总工程师,电气运行专工,电气继保专工,电气检修人员,消防抢救人员等。追问

请问那继电保护人员需要做些什么 出一个好比方案的东西 领导要要啊 我不太明白 麻烦你了

追答

你的领导搞反了,应该是他们把倒送电计划步骤安排告诉你,你提出继电保护方面的补充意见,然后领导批准执行。你只要关心自己本分内的事项,例如:变压器充电以前必须投入所有继电保护装置,继电保护装置必须事先校验良好,重瓦斯必须投跳闸,继电保护装置动作后未经查明原因不得启动。厂用母线充电以前可以缩短过流保护定值等。只能说这点,具体要看系统接线和设备情况。小电厂可能继电保护人力资源有限,建议你找一下当地供电公司调度所继电保护组,向他们请教具体事宜。

追问

您是前辈啊 我刚来这个新电厂没多久 工作也没多久 这个新电厂现在缺少继电人员 领导也不是这方面的专业 所以事情押给我们 也是个锻炼的机会 所以如果要是您是领导您有什么倒送电计划和步骤 关于继电的方面