美的35变频开机五分钟钟跳E1是怎么回事?

如题所述

  美的变频空调显示E1故障
  型号:KFR-35GW/BPY-R 经检查发现该机正常运行半小时后,听到“嘀嘀”两声,突然停机,故障显示为室内、外通讯不畅。停机前测电流为6A,电压210V,氟压4kgf/cm电流和电压值偏低,但应该可保证空调正常使用。停机5分钟以后又可正常开机初步判断属于室外电路故障,检查后发现室外机模块工作一段时间后,无法为室外机电源板提供+5V和+12V电源,更换室外机模块后,空调工作一段时间后,没有发现室内、外机通讯故障。但出现了压缩机排气温度过高保护,对系统加注氟利昂后,该机运行正常。 变频空调的室外机电源板上的直流电源,是由变频模块反馈回来提供,如发现电源板上无电源指示灯,往往会误判断为室外电源板故障,这时要注意模块是否能提供+5V、+12V,变频机出现通讯故障时,可能故障部位有几个,要理清思路,检测数据后再判定故障现象: 通电后整机不开机,显示屏出现E1代码。
  原因分析:检查电源的连接正常,查该故障代码为内机通讯失败,用万用表检测内机主板送到外机的电源正常,同时也有S端的激励信号,说明内外机的通讯并无故障,考虑到一般变频机出故障的原因室外机因素较多,打开外机壳,发现外机电源板上的电容有明显的爆裂现象,进一步分析电容爆裂的原因可能是整流桥的故障,用万用表检测整流桥的正负间阻值为零,整流桥短路。同时更换室外电源板和整流桥,开机试机正常。
  解决措施:更换室外电源板和整流桥经验总结:引起E1故障的原因很多,故障代码只代表一个范围,引起变频外机电容爆裂的原因一般是电容本身问题和整流桥故障
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-23
建议刚开的时候用最大风量!
第2个回答  2012-06-23
蒸发器过冷保护了。