PNP接近开关的接线怎么改成NPN接近开关的接线

如题所述

棕色线接电源正极蓝色线接电源负极,如果是NPN型接近开关黑色线输出低点平当负极使用。

三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。

接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。

需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源负极,电流从输入模块流出,一定要选用PNP型接近开关;另一类的公共输入端为电源正极,电流流入输入模块,一定要选用NPN型接近开关。

扩展资料:

接近开关接线:

1、接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。

2、两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。

3、三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。

4、接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。

5、需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源负极,电流从输入模块流出,此时,一定要选用PNP型接近开关;另一类的公共输入端为电源正极,电流流入输入模块,此时,一定要选用NPN型接近开关。

6、两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。

7、有的厂商将接近开关的“常开”和“常闭”信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接线。

参考资料来源:百度百科-接近开关

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-08
  PNP与NPN型接近开关不能相互转换。
  PNP接近开关输出的是高电平,NPN输出的是低电平。驱动输出的接法不同。
  通俗点讲就是PNP是正极关断(正极进开关),NPN是负极关断(负极进开关)。
  接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。接近开关是种开关型传感器(即无触点开关),它既有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。
第2个回答  2019-06-01
pnp接近开关的正极(一般棕色线)与电源正极连接,pnp接近开关的信号线(一般黑色线)连接继电器的线圈(右边),pnp接近开关负极接继电器另一个线圈的端子(左边),并且与继电器常开触电连接,(且接电源0伏),继电器常开触电的另一端连接plc就可以了
第3个回答  2015-10-20

    电源肯定不能反,信号线可以接继电器,用开点或闭点来倒。

    如果是接plc,plc为高电平输入时要选PNP型,若用NPN型,需要将信号线对正电源接电阻后再将信号线接入PLC输入,程序中将信号取反即可,反之同理。

第4个回答  2012-06-25
PNP输出的是高电平,NPN输出的是低电平,所以,单纯依靠接线是无法更改输出方式的。
如果需要更改信号形式,可以加三极管,其实,对于这种方式,纯粹是信号而已,可以加个中间继电器来“转换”一下信号电平。本回答被网友采纳
相似回答